Salve a tutti, ho un dubbio che mi preoccupa!

Quando scelgo gli interruttori AC, devo considerare la selettività? Io penso di sì, voi cosa ne pensate? Inoltre, devo fare distinzione tra le correnti di corto circuito (Icc) provenienti dall'impianto e quelle dalla rete? Se l'Icc proviene dalla rete, il generale scatta e il fatto che non sia selettivo con i magnetotermici degli inverter non ha importanza, poiché disconnette tutto l'impianto. La selettività dovrebbe essere garantita solo per le Icc provenienti dall'impianto verso la rete, soprattutto se ci sono più inverter, giusto?
 
la selettività va verificata in caso di interruttori che si trovino in serie tra una sorgente e un circuito protetto, per cui ha senso parlare di selettività solo in base ad un determinato schema unifilare (non ha senso parlare di selettività "a priori")
detto questo devi considerare il tuo schema unifilare e in base a quello valutare qualde degli interruttori debba essere selettivo con quale altro in base alla configurazione di alimentazione.
Se si tratta di normali interruttori magnetotermici, la selettività è "garantita" solo tra determinate taglie per interruttori dello stesso produttore; se gli interruttori sono di produttori diversi devi farti delle valutazioni a parte leggermente più indaginose, stesso discorso se stai valutando la selettività per i differenziali.
Inoltre se intendi valutarla in modo separato tra Icc della rete e Icc dell'impianto e/o dei singoli inverter, molto probabilmente ti troverai subito davanti allo scoglio di determinare la Icc dell'impianto, che solitamente è molto bassa e non garantisce nemmeno che l'interruttore intervenga; a tale proposito devi ricavare il dato dalla shceda tecnica di ogni inverter.
Comunque se scegli prodotti tutti del medesimo costruttore, la valutazione diventa abbastanza banale facendo riferimento ai cataloghi tecnici.

Sostanzialmente dipende molto dalla taglia dell'impianto a cui ti stai riferendo (non l'hai specificato).

Ultima considerazione: la valutazione sulla selettività è buona cosa farla, ma non è essenziale ai fini della sicurezza. Un impianto può essere adeguatamente protetto anche se la sua configurazione non è selettiva, semplicemente in caso di guasto vanno fuori servizio anche circuiti i quali potrebbero esse mantenuti in servizio se ci fosse stata selettività.

Magari se dai qualche info in più la cosa sarebbe agevolata...
 