Preso da shopping compulsivo nel weekend mi sono finalmente regalato un set da 8 pezzi e relativi bypass di Shelly 1L.
Per chi non lo sapesse sono degli smartswitch che non richiedono la presenza del cavo Neutro per poter funzionare.
Avendo ormai reso smart quasi completamente la mia casa e quella dei miei grazie a vari sonoff e shelly 1, volevo rendere smart anche la vecchia casa di campagna dove però mi è quasi impossibile tirare cavi dalle vecchie scatole di derivazione alle prese ed agli interruttori per fare arrivare il N laddove non sia presente.
Dovrebbe fare quindi al caso mio qusto shelly 1L che non richiede il cablaggio del neutro ma solo 1 fase ed i collegamenti con gli interruttori preesistenti.
Qui però arriva il bello: dai disegni che trovo in rete non riesco a capire come cavolo fare il collegamento corretto.
Questi sono gli unici schemi che ho trovato:
Shelly1L_main_800x900.jpg shelly_1l_neutral_wiring.jpg shelly_1l_no_neutral_wiring.jpg
N - Neutral Input
L - Line input (110-240V)
O - Output
SW1 - Switch 1
SW2 - Switch 2
SX - signal for Switch

Per esempio, ho un interruttore che accende una lampada ed i cablaggi adesso sono così:
interruttore-unipolare-collegamento.png HwTzTQr.png
Per analogia con i collegamenti degli ampiamente già collaudati shelly 1, andrei a collegare senza il neutro:

L muro - 1 interruttore
L muro - L shelly1L
SX shelly1L - 2 interruttore
N muro - N lampadina
O shelly1L - L lampadina

però capisco da me che è tutto sbagliato, perchè non saprei dove collegare il bypass e cosa collegare ai vari sw1 e sw2.
Probabilmente la soluzione ce l'ho davanti agli occhi ma non la vedo.
Come lo collego?
 
Ho risolto cercando su youtube. Ovviamente il mio cablaggio era del tutto errato, ma già lo sapevo. :clapping:
A chi interessa, spiegazione direttamente dal canale della shelly: Shelly How to... - Shelly 1L - YouTube

Non mi resta che attendere che mi arrivino i giochini e cominciare a smanettarci.
 
Sinceramente da quel video si capisce davvero poco.... Ho fatto anche io la tua stessa scelta e mi arrivano oggi. Vorrei smanettarci un po'.
Ho anche io la tua stessa problematica. Poi tu hai risolto ? se si, come ?
io ho un interruttore dove ho fase e ritorno lampada. Il neutro va a finire in una scatola di derivazione non accessibile al momento. Come si fa ?
 
Ultima modifica: