Sifone termico?

scresan

Super_Mod
Mi è appena arrivato il puffer combi, (2 serpentine + acs, 1000lt), e leggendo i vari manualetti della ditta costruttrice, ho visto una nota :

"Tutti i collegamenti al termoaccumulatore andrebbero dotati di sifone termico alla fine di impedire ogni circolazione parassita altrimenti fonte inevitabile di perdite energetiche".

Ho visto molti impianti di centrali termiche, ma non avevo mai notato questo particolare.....

Cosa faccio, nell' impianto che mi sto costruendo, li utilizzo, oppure è solo una perdita di tempo??

Ciao e grazie per le spiegazioni-risposte!!!
 
Ciao,
non è una perdita di tempo...
guarda sul sito della Caleffi idraulica (al momento il sito non funziona a causa di problemi del loro server interno).
Guarda nelle "riviste di idraulica" - schemi di realizzazione impianti solari.
Lì, nel capitolo che descrive i collegamenti ai boiler, ed il problema della circolazione naturale (parassita), è spiegato dettagliatamente su cosa serve il "sifone" e come si realizza.
Mi sembra di ricordare che deve essere realizzato con una lunghezza "a scendere" > di 10 volte il diametro del tubo.
Le valviole di NR sono di ausilio al sifone, ma, come descritto sulla rivista Caleffi, non lo possono sostituire.
A volte bastano le valvole di NR, ma in alcuni casi è indispensabile il sifone.
Appena il sito Caleffi ritorna raggiungibile ti indico il N° della rivista e la pagina da consultare...

Ciao :bye1:
 
Ciao Dr Nord Est
è un pò che non mi faccio vivo... ma ho sempre seguito il forum nelle varie discusione (pur senza intervenire...).

Nel mio impianto ho poi inserito la valvola anticondensa (ditta Esbe). Quest'autunno vedremo.... :bye1:
 
Indietro
Top