SMA adeguamento parametri

COPACABANA

New member
Buongiorno a tutti, in riferimento all'adeguamento dei parametri di protezione inverter in base a quanto previsto dalla nuova delibera 84/2012/R/EEL come vi state comportando ?

Nel senso siete riusciti senza problemi a variare i parametri sugli inverter SMA ?

Ve lo chiedo perchè ho le seguenti perplessità:

1) Ho richiesto il codice di sblocco SMA Grid Guard per accedere alla modifica dei parametri, SMA sono due settimane che mi dice di attendere perchè il codice ci mette tempo e viene emesso dalla sede centrale tedesca (non capisco cosa debbono attendere o fare, basterebbe un generatore di codice e un sistema automatico di risposta) .

2) Per ogni soglia di frequenza min e max della protezione 81 sono presenti visualizzati e modificabili diversi parametri (sunny explorer), quali sono quelli effettivamente da variare ?

Per finire, sugli impianti che avete già realizzato e allacciato che rientrano comunque nella 84/2012 su cui non avete apportato la variazione della protezione, richiedete un rimborso economico o un extra per l'ulteriore intervento in loco con pc e bestemmie per variare i parametri ?

Grazie
 
Sul mio non è servita la password grid guard, è bastato accedere come installatore.

Monitoraggio rete --> Monitoraggio frequenza --> Soglia max. inferiore
Monitoraggio rete --> Monitoraggio frequenza --> Soglia max. superiore

Le voci sono ripetute due volte, sono state cambiate entrambe.Ho l'ultima versione di firmware installata.
 
Impossibile, per cambiare le frequenza non basta l'accesso come installatore.
Io ci sono acceduto da linux con le librerie yasdi..... anche se non sapevano che fosse possibile alla SMA Italia (le librerie le hanno fatte i tedeschi).... via rs-485, sia modelli vecchi che modelli nuovi, ma senza codice installatore (SMA GRID GUARD) non si possono modificare i parametri di frequenza....
 
Buongiorno a tutti, condivido quanto detto da Mrdish, cioè non basta entrare come installatore per poter modificare i parametri di protezione. Cosi facendo infatti di fianco al valore modificato compare un simbolino (sembra una clessidra) che indica la non variazione del valore. Per modificare realmente i parametri occorre la'accesso con numero Grid Guard

Comunque, visto il successo che riscuote questo mio thread non credo che molti in italia che hanno allacciato da poco con inverter SMA si siano messi in regola con la legge.
 
Prova a passarci non dalla webbox ma direttamente dal Sunny Explorer, vedrai se li ha effettivamente cambiati i valori oppure no.
Sono convinto che senza inst-code non si possa cambiare nessun parametro vitale, compresa quindi la frequenza, mentre le soglie di start ed altri parametri meno vitali (quelli che non hanno a che fare con la rete pubblica per intenderci) si possono cambiare senza inst-code entrando come installatore ed inserendo la password che tanto segreta non è più.
Anche perché la variazione di soglia per la frequenza cambia la certificazione ENEL DK 5940 ed 2.2, da segnalare con apposita targhetta all'esterno dello SMA.
 
Mi sono collegato con Synny explorer ed i parametri erano quelli mostrati dalla webbox che avete visto, con impostata la DK5940E2.2

A questo punto ho fatto la prova del nove, ho riselezionato la DK5940E2.2 e ha ripreso i parametri originali, fatto salva e quindi ho ripristinato i vecchi parametri di frequenza.

Poi sempre dal sunny explorer ho provato a cambiare i parametri di frequenza rimettendo 49 e 51 e fatto salva, dopo qualche secondo in effetti sono stati ripristinati i vecchi parametri dopo che la clessidra è rimasta attiva per un po.

Quindi sono tornato sulla webbox ed ho modificato i parametri da li, fatto salva ed i parametri sono rimasti !

Li ho verificati riconnettendomi nuovamente con sunny explorer, ho trovato gli stessi anche li.

A questo punto è confermato che per qualche motivo la webbox, almeno la mia, sembra permettere la modifica mentre il sunny explorer no, magari è un bug della webbox ?!
 
Allora la webbox ha il suo inst-code! Non ci sono scappatoie, l'inst-code va messo nel firmware dell'inverter, è un parametro che sblocca gli altri!!!!
 
che hanno allacciato da poco con inverter SMA si siano messi in regola con la legge.
In regola con quale legge ?!
Se hai allacciato prima di aprile non devi metterti in regola con niente , se non sei in MT>50kw..... gli altri lo sono per forza perche' altrimenti non venivano allacciati..... non capisco quello che intendi ?!
 
Buongiorno a tutti, ho fatto un pò di prove nel weekend e confermo che almeno io nel mio impianto non riesco a modificare i parametri della protezione 81 tramite sunny explorer senza il codice Grid Guard.

Sicuramente Gans riesce perchè comunica tramite webbox che avrà un livello di accesso superiore a quello installatore su sunny explorer.

Spider intendo quello che ho scritto, cioè tutti coloro o la gran parte (stimo) con inverter SMA con protezioni integrate allacciati dal primo aprile 2012 ad oggi non hanno effettuato l'aggiornamento dei parametri della protezione 81 .

Effettivamente per la legge (o meglio per il contratto sottoscritto con l'ente distributore) è tutto in regola in quanto i produttori (noi) hanno sottoscritto il regolamento d'esercizio autocertificando che il proprio impianto presenta parametri di protezione conformi. Nella realtà non è vero se non in rare eccezioni come quelle di Gans che è riuscito a variare i parametri.
 
Code

Code

Buongiorno a tutti, ho letto con molta attenzione i vostri post e considerando la vostra esperienza, vi chiedo se x ottenere il codice devo per forza avvalermi di un tramite o posso farlo personalmente. ...inoltre, dovrei incorrere in ulteriori pagamenti ovvero se per ottenere il code si deve pagare. Grazie mille.