SMA Sunny Tripower

leon.anton

New member
Salve a tutti,
ho intenzione di installare 4 inverter sunny tripower 17000TL. Leggo sulle caratteristiche che gli ingressi sono 2 (chiamati A e B) ma poi dal manuale di installazione noto che in realtà gli ingressi A sono 5. Il mio dubbio è questo: devo portare le stringhe singolarmente agli ingressi A1..A5 o posso parallelizzare 5 stringhe e portarle in un unico ingresso A (rispettando naturalmente il limite di corrente max che è di 33 A)?
Grazie in anticipo.
 
Dato che gli inverter distano dai moduli di circa 70m per avere un risparmio sui cavi e sugli spd vorrei inserire un quadro di parallelo stringhe in prossimità dei moduli e portare così 2 soli cavi da tale quadro verso l'inverter (questo inoltre mi permetterebbe di risparmiare sugli spd perchè proteggo più stringhe con 1 solo spd). La mia domanda è questa: posso portare in uno degli ingressi A i 2 cavi che portano dal quadro di parallelo di cui prima? o sono obbligato a proteggere singolarmente le singole stringhe e a portare singolarmente verso i 5 ingrressi A del tripower 17000?
 