Sostituire la caldaia a gas con riscaldamento solo elettrico: può funzionare?


Blutarsky

Utente
Iscritto dal
30 Ottobre 2008
Messaggi
112
Ciao a tutti,
sto valutando di togliere definitivamente la vecchia caldaia a gas per passare a un riscaldamento completamente elettrico tramite una macchina esterna che scalda l'acqua dei termosifoni, alimentata da un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo. L'obiettivo sarebbe quello di chiudere del tutto il contatore del gas e azzerare le spese fisse.
Vi descrivo la mia situazione di partenza:
  • Dove mi trovo: Zona Roma (clima invernale generalmente mite).
  • Impianto di casa: Ho 15 radiatori in ghisa preesistenti (due molto grandi e gli altri tredici di medie dimensioni).
  • Supporto presente: In varie stanze sono già installati i condizionatori con pompa di calore aria-aria, che potrei usare all'occorrenza per dare un colpo di caldo rapido.
  • Corrente elettrica: E' attiva un'utenza elettrica di 9 chilowatt trifase
La proposta dell'intelligenza artificiale: installare una macchina esterna ad alta efficienza (di quelle di nuova generazione che usano il gas naturale propano), facendola lavorare in modo continuo a una temperatura dell'acqua medio-bassa, attorno ai 50 gradi. In questo si dovrebbe sfruttare la capacità della ghisa di trattenere il calore a lungo evitando di sforzare la macchina ad alte temperature.
Per completare l'impianto è previsto un serbatoio d'acqua di accumulo (per evitare continui riavvii e per gestire lo sbrinamento invernale senza raffreddare i termosifoni) e un serbatoio dedicato per l'acqua calda di bagni e cucina, ottimizzando anche il ricircolo per non sprecare acqua. Immaginiamo di tenere il riscaldamento acceso per molte ore al giorno (ad esempio dalle 5 del mattino fino alle 10 di sera) per mantenere la casa sempre stabile come temperatura.

Mi piacerebbe avere un vostro parere sincero:Secondo voi, con 15 termosifoni in ghisa e il clima di Roma, una soluzione del genere lavorando a 50 gradi può funzionare bene e garantire una casa calda e consumi contenuti? Qualcuno di voi ha già fatto un passaggio simile senza avere il riscaldamento a pavimento? Di quali costi parliamo per una soluzione del genere, fotovoltaico, più accumulo e impianto per convertire energia elettrica in acqua calda

Grazie a chiunque vorrà dirmi la sua o darmi un consiglio basato sulla propria esperienza!
 
Ciao, provo a risponderti sui termosifoni, perché alla fine è lì che si decide se i 50 gradi bastano.

Di solito la resa dei radiatori in ghisa è dichiarata a salto termico 50 (norma EN 442: acqua media circa 70 °C, stanza a 20 °C). Attenzione però, nei cataloghi più vecchi spesso la resa è data a salto termico 60, quindi controlla bene a cosa si riferisce il dato che trovi. Con mandata a 50 °C l'acqua media sta più o meno sui 45 °C, il salto scende a circa 25 °C e ogni radiatore rende all'incirca il 40% della resa a salto 50 (più o meno un terzo se il dato è a salto 60). Se i radiatori sono abbondanti per le stanze nessun problema, il problema arriva nelle stanze dove sono già giusti giusti.

Quindi io farei stanza per stanza: stimi la dispersione di ogni stanza nelle giornate più fredde e la confronti con la resa di quel radiatore a 50 °C (con la ghisa basta contare gli elementi e prendere le misure). Le stanze che restano scoperte le puoi aiutare con gli split aria-aria che hai già, oppure cambi solo quel radiatore.

Una prova gratis che puoi fare già quest'inverno, se la caldaia lo permette: abbassa la mandata a 50 °C nei giorni freddi, lasciala accesa per tante ore come faresti con la pompa di calore e guarda quali stanze fanno fatica ad arrivare in temperatura. Ti dice più di tante stime.

Una cosa sulla proposta: nelle macchine "a propano" il propano (R290) è solo il refrigerante chiuso nel circuito, non viene bruciato e non serve l'allaccio del gas. Quindi l'idea di chiudere il contatore sta in piedi.

Sul fotovoltaico con accumulo, d'inverno produce molto meno, quindi ragionerei sul risparmio in bolletta più che sull'autonomia totale.

Io la dispersione l'ho calcolata proprio così, stanza per stanza, disegnando la pianta di casa mia. Se ti va di vedere come viene: https://heatlosspro.cloud/s/YAzppFumRwF3TzRGRBaV0g
 
Grazie per la cortese ed esauriente risposta! Proprio oggi ho trovato questo boiler a pompa di calore Tadiran che raggiunge gli 80° (almeno questo è quello che dicono). Potrebbe essere molto interessante sia per la produzione di acqua sanitaria che per i radiatori: Acqua fino a 80 °C: con Tadiran Hydro Split puoi proporre la pompa di calore anche nelle riqualificazioni più complesse - Tadiran.
Sicuramente in alcune stanze i radiatori sono appena sufficenti a 70° però abbiamo cambiato i vetri degli infissi (non tutto l'infisso). La caldaia non c'è al momento, sarebbe stata utile per fare la prova come da te indicato.
Tu sei riuscito sul tuo impianto a fare lavorare i radiatori a quelle temperature?
 
Sicuramente in alcune stanze i radiatori sono appena sufficenti a 70° però abbiamo cambiato i vetri degli infissi (non tutto l'infisso).
Tu sei riuscito sul tuo impianto a fare lavorare i radiatori a quelle temperature?
Domanda giusta, ma prima della PdC c'è un punto più importante: se alcune stanze faticano già con 70° di mandata, è un campanello d'allarme. Un radiatore in ghisa a 70° rende circa l'87% del suo dato a ΔT50. Se così non basta, o l'acqua non arriva bene a quei radiatori, o quelle stanze disperdono davvero tanto.

1) La portata: controlla che i radiatori di quelle stanze scaldino in modo uniforme, sopra e sotto. Aria, fanghi o un detentore quasi chiuso danno proprio questo sintomo: sfiato, lavaggio e bilanciamento.

2) La dispersione: se l'acqua circola bene e la stanza resta fredda, il problema è l'involucro (finestre, cassonetti, ponti termici, spifferi). Avete cambiato i vetri, quindi oggi potrebbe già andare meglio. Un calcolo delle dispersioni stanza per stanza ti dice quale stanza è fuori scala: lo puoi fare gratis col link che ti avevo messo nel primo messaggio.

Finché non si capisce quale dei due, non consiglierei una PdC sui radiatori: a 50° quelle stanze avrebbero circa metà del calore di oggi, e una macchina a 80° lavora con un COP verso 2.

Alla tua domanda: io sono passato ai ventilconvettori ad acqua (Clivet Aura) e vanno benissimo. Si montano sullo stesso impianto al posto dei radiatori, scaldano la stanza molto più in fretta e tirano fuori il calore molto meglio della ghisa, quindi la PdC può lavorare intorno ai 30-36° e consuma meno. In più d'estate raffrescano, senza scatole bianche e canaline in giro. Servono solo i tubi a vista isolati contro la condensa e uno scarico condensa per ogni ventilconvettore.
 