Prendendo spunto dall'osservazione di spider61, tralasciando la Del 84-12, ho riletto la CEI 021 (2016-07) al punto 8.2.2.2 per gli impianti come il mio prevede di norma (di regola) che il DDI dovebbre essere unico, oppure prevede che: "Per impianti di potenza complessiva superiore a 11,08 kW è ammesso che siano presenti fino a tre dispositivi di interfaccia distinti, ciascuno con la propria PI, sprovvisti di funzionamento in OR." quindi invocando tale disposizione, giustificata dal fatto che essendo un impianto esistente, non incorrerei in difformità.
Trovo invece incoerente invece il fatto che i 2 inverter funzionanti aggiornati alla Del. 243-13 hanno i parametri adeguati a tale norma, i quali sarebbero diversi dal 3° inverter sostituito che dovrebbe avere invece i parametri imposti dal punto 8.6.2.1 delle CEI 0-21. Così il DDI, in caso di attivazione, non agirebbe contemporaneamente per tutte e tre le Fasi.
Cosa ne pensate?