eubrun
Member
La SMA mi ha comunicato i seguenti dati relativi ai Varistori interni all'inverter SMC 6000A:
con Ta= 85°C
Vrms= 510 V (AC operating voltage)
Vdc= 670 V (DC operating voltage)
i max 8/10 ms= 6500 A (max surge current)
Wmax =190 J (max energy absorption)
Pmax = 1 W (max average power dissipation)
con Ta= 25°C
Vv= 820 V (varistor voltage)tolerance of varistor voltage = +/- 10 %
Max clamping voltage = 1355 V - 100 A
Typical capacitance = 340 pF
Qualcuno degli esperti del forum, può indicarmi a che classe di protezione appartengono tali varistori e se ritenete che siano sufficienti per una protezione da fulminazione indiretta (no LPS) o se è necessario installare altri SPD all'esterno dell'inverter lato C.C. ?
Da quello che so dovrebbero essere di Classe II ma qui si parla di forma d'onda 8/10 ms mentre di solito è 8/20 microsec. (??)
Grazie.
Un saluto a tutti gli utenti del forum.
con Ta= 85°C
Vrms= 510 V (AC operating voltage)
Vdc= 670 V (DC operating voltage)
i max 8/10 ms= 6500 A (max surge current)
Wmax =190 J (max energy absorption)
Pmax = 1 W (max average power dissipation)
con Ta= 25°C
Vv= 820 V (varistor voltage)tolerance of varistor voltage = +/- 10 %
Max clamping voltage = 1355 V - 100 A
Typical capacitance = 340 pF
Qualcuno degli esperti del forum, può indicarmi a che classe di protezione appartengono tali varistori e se ritenete che siano sufficienti per una protezione da fulminazione indiretta (no LPS) o se è necessario installare altri SPD all'esterno dell'inverter lato C.C. ?
Da quello che so dovrebbero essere di Classe II ma qui si parla di forma d'onda 8/10 ms mentre di solito è 8/20 microsec. (??)
Grazie.
Un saluto a tutti gli utenti del forum.