SPI e UPS CEI 0-21

Vins1970

Member
Cari amici,
mi sembra di capire che per la CEI 0-21, il relè che implementa l'SPI deve essere alimentato da un UPS.
E' esatto?

grazie
ciao
 
E dove è scritto? potresti indicare l'articolo preciso?

sono stato poco preciso.
In effetti serve l'UPS se dobbiamo implementare il rincalzo (Impianto > 20 kWp), infatti, per gli impianti senza rincalzo, quando viene meno la rete il DDI a minima tensione si apre. Oppure quando si esce dai range di funzionamento, il relè apre il DDI, ma se ci deve essere il rincalzo entro 0,5 s, allora quando viene meno la rete, se il DDI non si apre, il relè deve aprire il DG o il DDG, ma per far ciò deve essere alimentato.
Ho comprati l'SPI della LOVATO ed il loro ufficio tecnico mi ha confermato la necessità dell'UPS.

ciao
 
Sì, è esatto. Praticamente con l'UPS si deve alimentare sia l'AUX dell'SPI che l'alimentazione del DDI. Questo serve non per il rincalzo, bensì per far si che il DDI non apra per buchi di tensione ammessi nella CEI 0-21.
 
Scusate, quindi l'UPS è sempre necessario sopra i 6kW? O unicamente sopra i 20? perché a me era sembrato di capire così...
 
Sopra i 6kW, proprio perchè è il sistema SPI che deve essere "tenuto in vita" per almeno 5s. Poi se c'è il rincalzo, anche quello deve "tenere duro" per 5s
 
Ma scusa una domanda.. La SPI in caso di mancanza di tensione fa sganciare il contattore automaticamente, pertanto a che pro metterci un UPS se non nel caso di gestire il rincalzo e quindi unicamente sopra i 20 kW?
 
Per evitare che un piccolo sbalzo di tensione faccia cadere la bobina di minima e comunque, soprattutto, perchè è richiesto dalla Norma
 
Grazie lorenzdv,
effettivamente rileggendo bene la norma (p.77), lo impongono sempre sopra i 6 kw...
pertanto è possibile utilizzare un UPS esterno da circa 300 W (ad esempio quelli per pc, o simili), piuttosto che uno da modulo DIN, probabilmente più costoso.. voi che soluzione adottate
Saluti
 
Guarda per ora è un gran casino, comunque la direzione è di utillizzare un UPS da pc, come dici tu, una macchina con una certificazione per dare al Cliente un impianto "serio"
 
... una precisazione sul discorso dei buchi di tensione:

L'insensibilità ai buchi di tensione per il momento è obbligatoria solo per gli impianti allacciati in MT; diventerà obbligatoria anche per gli impianti allacciati in BT, ma a partire dal 1/1/2013.
 
Ultima modifica:
avete uno schema su come si inserisce l'ups sull'SPI?
per un impianto da 12kW per la richiesta di preventivo non l'avevo indicato, ora vorrei metterlo sul fine lavori..
lo schema era questo, secondo voi è ok?
l'ups dove si mette?a3.jpg
 
L'UPS devi metterlo per tener su la protezione di interfaccia, quindi tra la rete e l'alimentazione di questa.
Ciao
Francesco

Ps: che programma usi per disegnare i circuiti?
 
li faccio a mano su autocad perchè? quelli dei PV sono più o meno tutti uguali quindi lavorando coi blocchi si fa presto a modificarli..
quindi con l'UPS basta che alimento l'ingresso AUX dell'SPI?
nel caso di impianti sopra i 20kw anche il rincalzo va sotto UPS giusto?
 
Batterie tampone per lovato d048

Batterie tampone per lovato d048

Salve a tutti ho comprato su consiglio del commerciale che ci ha seguito un Interfaccia Lovato modello PMVF20 D048 in quanto mi era stata consigliata dicendomi che aveva alimentazione 12 - 48Vcc con possibilità di acquistare kit completo a corredo di batterie tampone e regolatore di carica Lovato.. Mai consiglio fu piu falso e quindi adesso mi ritrovo con l'impossibilità di usare un normale UPS come può andar bene per la versione classica con in più il problema di trovare delle batterie tampone e immagino un regolatore di carica idoneo. Qualcuno saprebbe darmi dritte su dimensionamento batterie e prodotti in vendita? Il mio impianto è da 38,8kw quindi ha anche rincalzo costituita da bobina Sor A interna a mt ABB SACE TMAX T1 il contattore della DDI e' un classico ABB A 95 30 11 se non ricordo male... Rimango in attesa di prezioni aiuti


Grazie a tutti!!
 
Indietro
Top