Buongiorno a TUTTI,
per la connessione di un impianto FV da 8 kWp (tra l'altro soggetto ad obbligo di installlazione nuova costruzione), il distributore di rete locale mi ha inviato un preventivo di connessione di importo 120,00€ ma con specifica tecnica che richiede al cliente di predispsorre un'area in usufrutto da 65 mq per l'installazione di una cabina MT/BT.
Vi chiedo se è possibile ovviare a tale inconveniente magari riformulando la domanda di connessione con potenza in immissione nulla, in autoconsumo, o se esistono altre strategie. Sinceramente concedere 65 mq, ammesso che fosse possibile, e attendere più di un anno per connettere l'impainto da 8 kW mi sembra assurdo.

Grazie
 
Mi sembra strano che per soli 8 kW si renda necessaria la realizzazione di una cabina MT/BT, anche se molto probabilmente la linea BT è molto lunga e l'utente da connettere è a fine linea oppure la linea è satura. Di solito per potenze simili adeguano parte della linea, aumentando la sezione di un tratto ad esempio.
Prova ad informarti con i tecnici del distributore di zona ed eventualmente chiedi qual'è il limite di potenza massimo per non incorrere nella realizzazione della cabina MT/BT, dovrebbero sapertelo dire.

Alessandro A.
 