Stringa difettosa

gigidura

New member
Salve ho una domanda : io ho 4stringhe collegate in parallelo oggi verificando la produzione di ogni singola stringa ho notato che due stringhe mi dimezzano la potenza in entrata all'inverter.. Controllando poi queste due stringhe (che dimezzano la produzione delle altre due)ho notato che una oggi produceva sui300/400w mentre l'altra solo 60/80w..che è successo?
 
Innanzitutto reputo che tu hai 4 stringhe da 10 moduli suddivise sui 2 differenti MPPT dell'inverter, che sono indipendenti tra loro.
Quindi reputo che 2 stringhe stanno funzionando bene, mentre le altre 2 no.
Oro bisogna capire se una di queste 2 stringhe sta funzionando male o entrambe.
Bisognerebbe controllare la corrente e la tensione di ingresso per cercare di capire dove sta il problema.
Hai controllato se per caso in quel momento c'erano delle ombre (anche parziali) su alcuni moduli?

saluti
 
No ho un solo canale mppt Inverter power one pvi 10 i le stringhe le ho verificate aprendo i porta fusibili. Quanti pannelli possono essere danneggiati per far uscire 80 w .? E normale che chiudendo queste due stringhe la potenza delle altre due si riduce del 69%? Un'altra domanda le prime due(quelle che vanno bene ) mi stavano dando pi 1900 w come ne chiudo una stringa sullinverte usciva pi 0 e dopo qualche secondo si metteva sui 450/500w? Come mai?
 
Certo perche' e' un impianto fatto malissimo , dovevano fare 2 stringhe da 20 pannelli per avere il massimo rendimento, quando si mette in parallelo i pannelli si parallelano anche i problemi :D
tensione e corrente CC di ogni stringa ?
 
Certo perche' e' un impianto fatto malissimo , dovevano fare 2 stringhe da 20 pannelli per avere il massimo rendimento, quando si mette in parallelo i pannelli si parallelano anche i problemi :D tensione e corrente CC di ogni stringa ?
Veramente la configurazione delle stringhe l'ho fatta con l'aurora che mi ha dettato quante stringhe e quanti pannelli mettere in serie. Comunque un impianto identico con lo stesso Inverter e li stessi moduli e allacciati lo stesso giorno va bene.
 
Un conto e' fare le cose , un altro e' farle al meglio ,ho dei dubbi leggendo il datasheet , che quell'inverter possa funzionare correttamente con 10 pannelli in tutte le situazioni, sia in parellelo che indipendenti....
se puoi sezionare le stringhe , leggi tensione e corrente CC , una stringe per volta alle 12 , sperando che hai un sezionatore per staccare .....
 
Direi che a questo punto la soluzione migliore è chiamare il tuo installatore per effettuare una verifica (o comunque un tecnico per un sopralluogo di verifica).
Riesci ad allegare lo schema elettrico?

saluti
 
Ribadisco che e' un impianto progettato male : un trifase ha bisogno di 500-600V di Vmp , no di 250-300V che sarebbero pochi anche nel PVI 3.0 ,
basta vedersi le curve di rendimento , http://www.power-one.com/sites/powe...le-energy/datasheet/pvi-10.0_12.5-tl_it_0.pdf oltre ad avere il minimo funzionamento e Vstart minima proprio a 250V con 10 pannelli se uno e' in ombra (anche una foglia) non puo' escluderlo e quindi ne inficia il funzionamento degli altri e' abbastanza semplice
 
...... e i diodi ???

Con 4 stringhe in parallelo sono d'obbligo anche i diodi!

Comunque se i fili delle stringhe arrivano nel quadro dei fusibili, è un secondo metterle a due a due in serie, costituendo 2 stringhe da 20 pannelli cad (che a occhio ci stanno anche sul PO senza problemi), che entrano su due mppt dell' inverter "indipendenti".
Poi tramite il computer e sw PO si verificano voltaggi ed amperaggi nelle varie ore del giorno, per capire se ci sono dei grossi problemi o solo delle piccole ombre non previste sul tetto!
 
Quto appieno quanto suggerito da scresan.
In ogni caso, pur con un dimensionamento non ottimale come questo, è anomalo il fatto che collegando alcune stringhe la potenza scenda, secondo me c'è qualche modulo guasto o qualche altro problema sulle stringhe che producono poco: con la configurazione in gioco basta un modulo guasto (o in ombra) per far scendere la tensione di stringa di 30V e far degradare la prestazione dell'inverter
 
Oggi ho cambiato i pannelli erano 14 danneggiati...montati i nuovi ho controllato la tensione ed era a vuoto 340 v (280v con carico) per stringa solo che la Pin sull inverter era 2970 w ( impianto identico ne stava producendo 6400w ) come cazz... È sta cosa?
 
con piu' di 2 stringhe in parallelo devi avere i diodi per evitare che i pannelli in ombra o con ombre vengano percorsi da correnti inverse .....

Ma perché, visti i lavori, non ascolti i suggerimenti e fai 2 stringhe da 20 pannelli che entrano sui due mppt dell' inverter settati indipendenti, e ti togli tutti i problemi, compresi i diodi, i fusibili........?????
 
I diodi dei pannelli bruciati a chi uno a chi tutti ... ( non ne ho messi 20 in serie perché il configuratore dell inverter mi dava solo lo pitone di 4 stringhe in parallelo ripeto l inverter e power one pvi 10 i con canali in parallelo)
 
Allora hai il PVI 10 I come isolated non il TL , se e' cosi' come non scritto quello ha una tensione molto piu' bassa e serve con pannelli che hanno bisogno di polo a massa ma non e' il tuo caso con pannelli policristallino , pero' non capisco allora perche' hai messo quello e non il TL ?!
 
I diodi dei pannelli bruciati a chi uno a chi tutti
Questo è conseguenza di moduli malfunzionanti (difetto di prodotto) o, molto più probabilmente, errata installazione dell'impianto, con molti moduli che vanno in ombra (spesso) e si comportano da carico nei confronti degli altri delle altre stringhe; quindi sarà sorta una notevole corrente inversa che ha bruciato i vari diodi di by-pass. Altra causa potrebbe essere stata una fulminazione diretta sulla stringa.

non capisco allora perche' hai messo quello e non il TL ?!
In effetti è una scelta, a mio avviso, sbagliata quella di installare questo inverter (da utilizzare soltanto in casi particolari) al posto del TL.:closedeyes:

saluti e buone festività
 
Io ho due impianti identici stessi pannelli stesso inverter pvi 10 i stessa installazione.. Solo che uno non ha mai ombra sui pannelli da quando sorge al tramonto e l'altro che l'ombra un po' si crea nei vari giri del sole.. Allora quello con l'ombra nello stesso istante stava producendo 6 kwp l'altro (quello che ombra non ne ha) 4 kwp . La mia domanda è questi kw di differenza possono essere causati dal fatto che un impianto sta con i triangoli e l'altro sta a pavimento( inclinazione pochissima)??
 