Stringa impianto fotovoltaico dopo un temporale


Vipsolar impianto fotovoltaico

nicola59

Nuovo Utente
Iscritto dal
23 Settembre 2008
Messaggi
18
Buon giorno
Desidero chiarimenti , sono in possesso di un impianto fotovoltaico installato un po di anni fa
dopo un temporale una stringa costrituita da 7 moduli eroga solo tensione e non corrente
mi date un aiuto grazie
 
ma la tensione dove la misuri ? potrebbe essere bruciato il fusibile stringa ,scaricatore stringa, se misurata prima se invece la misuri su inverter il problema potrebbe essere piu grave potrebbe essere bruciato protezione inverter alcuni hanno un fusibile altri un interruttore di ripristino
 
Le misure di tensione le ho fatte a monte del sezionatore Dc sui cavi che arrivano dalla stringa
Inoltre ho verificato che non sia l'interverter invertendo gli ingressi delle due stringhe presenti sull'impianto

( l'impianto e composto da due stringhe con 7 moduli ognuno
al momento una stringa produce ed una no. Sulle stringhe non sono presenti fusibili
Grazie )
 
Ultima modifica da un moderatore:
allora se dici che invertendo le stringhe ce ne una che non produce ed è sempre quella ,e non è inverter perche mppt con altra stringa funziona, potrebbe essere bruciato diodo di un pannello , che non fa passare corrente , mi sa che devi chiamare installatore che deve capire quale è il pannello fulminato , premesso vado a logica , se dici che hai fatto quelle verifiche, capisco che meno cose metti meno problemi hai ma i fusibili e gli scaricatori vengono messi proprio per intervenire in caso di temporali o similari che poi se ti entra un fulmine non c'è santo che tenga ma per il costo meglio metterli calcolando cosa ti fanno pagare un impianto
 
L'installatore sono io oltre che il proprietario l'impianto è stato realizzato nel 2010
ha lavorato sempre prima del temporale

mi tocca salire sul tetto e verificare i moduli
giusto
Grazie mille
 
Ultima modifica da un moderatore:
la tensione che misuri è un valore compatibile con 7xVoc dei singoli moduli oppure inferiore? dal valore misurato dovresti dedurre se ci sono moduli in cortocircuito; hai controllato se l'inverter ha la funzione di misura dell'isolamento verso massa?
purtroppo l'ultimo step è però quello che hai detto: verifica dei singoli moduli salendo sul tetto e staccandoli...
 
La tensione che misuro e di 190.5 volt
Il modulo produce 29.8 vmax è un modulo di 230Wp Trinasolar TSM-230PC05
la Voc del modulo è di 37.0 volt
 
Ultima modifica da un moderatore:
di conseguenza, a meno di ombreggiamenti, forse hai almeno 1 o forse 2 pannelli in cortocircuito o con perdita di isolamento o comunque danneggiati "elettricamente", ti resta da individuare quali, e quindi alla fine, purtroppo, sul tetto ci devi salire...
 
Grazie
vi terrò aggiornati
 
Ultima modifica da un moderatore:
Buon giorno ho controllato la stringa incriminata
e mettendo in corto effettuando una misura di corrente
la stringa eroga amper
successivamente o fatto la serie tra le due stringhe ed ho configuarto
l'invereter per lavorare mono stringa
l'esito e ' stato positivo l'inverter produce

a questo punto non riesco a capire il tipo di guasto presente sull'inverter.
mi sono accorto che non ho piu comunicazione tramite il cavo seriale
e visto che il fulmine a colpito tiutti i dispositivi sulla mia rete lan
penso che l'inverter si sia danneggiato tramite il collegamento
convertitore Seriale RS488/RS422 Il CSE-H55N2

l'inverter in questione e un PVI 3000 aurora power one

resto in attesa grazie
 
si può essere guastato un ingresso MPPT, ma se l'inverter non ti da alcuna diagnostica e non ci comunichi più allora non è solo quello, mi sa che sei costretto a chiamare l'assistenza... dato che però vedo che l'impianto ha un po' di anni forse valuta la semplice sostituzione con uno nuovo, in quanto a parer mio sarebbero soldi buttati visti i prezzi attuali di inverter analoghi
 
sono tentato di farlo lavorare come si trova sicuramente in inverno avrò qualche piccola perdita a causa di ombreggamento
su una stringa
 
Ultima modifica da un moderatore:
ok, c'è qualcosa però che non mi quadra, perche al post #3 avevi scritto di aver provato l'inversione degli ingressi e che la stringa "sana" funzionava anche sull'altro ingresso .... sicuro di aver scritto giusto?
 
lo so e strano ieri il guasto che e sempre pesente sul canale 1 improvvisamente
si è spostato sul due per poi tornare sull 1
penso che il guasto su qualche scheda di controllo e non sulla potenza
altra cosa strana e che sul canale 1 con sezionatore di stringa a aperto
l'nverter legge un tensione di 40 V
 
Ultima modifica da un moderatore:
potrebbe anche essere che si sia bruciato uno dei fusibili in serie ai varistori che proteggono di solito gli ingressi:image.png - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: image.png  Visite: 0  Dimensione: 96.2 KB  ID: 2287850
e dunque sarebbero da verificare; ovvio che si tratta di operazioni da fare dopo aver messo fuori servizio e scolelgato completamente l'inverter, dato che bisogna aprirlo...
 
Parli del fusibile evidenziato giusto?
resta anche da capire perche non comunica con la seriale
 

Allegati

  • photo84460.png
    photo84460.png
    101.5 KB · Visualizzazioni: 0
Ultima modifica da un moderatore:
resta anche da capire perche non comunica con la seriale
 
Ultima modifica da un moderatore:
appena posso faccio una verifica
grazie
 
Ultima modifica da un moderatore:

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom