M
Maura80
Guest
Gentili ragazzi (e spero anche qualche ragazza)...
sono nuova del forum, ed avrei una domanda forse banale:
vorrei realizzare un impianto da 4 KWp con moduli Solarwatt Poly da 210Wp.
Vmp=28.7 V
Voc=36.4 V
Imp=7.32 A
Isc=7.9 A
Considerato che ci vorrebbero 19 moduli per tirare fuori una potenza di 3990Wp, come li collego, visto che sono un numero strano?
opzione 1: 2 stringhe, una da 10 moduli e un'altra da 9?
opzione 2: 3 stringhe, due da 6 moduli e una da 7?
ci sono prob. a collegare in parallelo due o tre stringhe non equivalenti?
in entrambi i casi quanto valgono Vmp, Voc, Imp e Isc totali del sistema
secondo me la corrente è la somma delle correnti che circola nelle varie stringhe:
Opzione 1
Imp=7.32x2=14.64 A
Isc =7.9x2=15.8 A
Opzione 2
Imp=7.32x3=21.96 A
Isc =7.9x3=23.7 A
il fronius IG40 dovrebbe andare bene, ma le tensioni quanto valgono?
grazie a chi vorrà rispondermi
Ciao
Maura
sono nuova del forum, ed avrei una domanda forse banale:
vorrei realizzare un impianto da 4 KWp con moduli Solarwatt Poly da 210Wp.
Vmp=28.7 V
Voc=36.4 V
Imp=7.32 A
Isc=7.9 A
Considerato che ci vorrebbero 19 moduli per tirare fuori una potenza di 3990Wp, come li collego, visto che sono un numero strano?
opzione 1: 2 stringhe, una da 10 moduli e un'altra da 9?
opzione 2: 3 stringhe, due da 6 moduli e una da 7?
ci sono prob. a collegare in parallelo due o tre stringhe non equivalenti?
in entrambi i casi quanto valgono Vmp, Voc, Imp e Isc totali del sistema
secondo me la corrente è la somma delle correnti che circola nelle varie stringhe:
Opzione 1
Imp=7.32x2=14.64 A
Isc =7.9x2=15.8 A
Opzione 2
Imp=7.32x3=21.96 A
Isc =7.9x3=23.7 A
il fronius IG40 dovrebbe andare bene, ma le tensioni quanto valgono?
grazie a chi vorrà rispondermi
Ciao
Maura