Active member
Qualcuno gestisce delle centrali non proprio dietro l'angolo di casa
:)
?

Che controlli implementate e con quali sistemi tecnici ? Sms ? web ? combinatori telefonici ? videosorveglianza ?
 
Ti faccio la mia casistica:
- su due centrali minihydro un sistema di TLC su ponte radio con allarmi via telefono con chiamata;
- su 4 centrali un pò più grosse sia TLC su ponte radio che back up su linea telefonica (sembra assurdo ma la Telecom combinia più guai che la stessa centrale, nel senso che c'è poco traffico e quando c'è un guasto ci mettono una vita
- su altre 3 centrali TLC con SMS che non mi piace ma l'ho trovato così e voglio sostituirlo con la chiamata e conferma
ciao
RemTechnology
 
CITAZIONE (remtechnology @ 17/10/2006, 17:17)
Ti faccio la mia casistica:
- su due centrali minihydro un sistema di TLC su ponte radio con allarmi via telefono con chiamata;
- su 4 centrali un pò più grosse sia TLC su ponte radio che back up su linea telefonica (sembra assurdo ma la Telecom combinia più guai che la stessa centrale, nel senso che c'è poco traffico e quando c'è un guasto ci mettono una vita
- su altre 3 centrali TLC con SMS che non mi piace ma l'ho trovato così e voglio sostituirlo con la chiamata e conferma
ciao
RemTechnology​

Scusa , ma che cosa intendi per "chiamata e conferma" ?
Quindi niente SMS , o altre "diavolerie" e comunque hai solo la gestione allarmi... nessun controllo.
Vai di persona ?
 
Ciao,quando dicevo chiamata intendevo dire che ti arriva una telefonata e tu devi premere un tasto per acquisire l'allarme, l'SMS anche se più simpatico è un sistema che non certifica l'avvenuta ricezione.
Per quanto riguarda il sistema di monotoraggio ho un sistema di telecontrollo a distanza ma quando sono in pizzeria, in macchina ecc nn mi porto via il terminal server.L'impianto poi è gestito con un classico plc Siemens (S7) quindi più di tanti problemi non ci sono.
Non so se ti ho risposto
ciao
RemTechnology
 
CITAZIONE (remtechnology @ 18/10/2006, 10:12)
Ciao,quando dicevo chiamata intendevo dire che ti arriva una telefonata e tu devi premere un tasto per acquisire l'allarme, l'SMS anche se più simpatico è un sistema che non certifica l'avvenuta ricezione.
Per quanto riguarda il sistema di monotoraggio ho un sistema di telecontrollo a distanza ma quando sono in pizzeria, in macchina ecc nn mi porto via il terminal server.L'impianto poi è gestito con un classico plc Siemens (S7) quindi più di tanti problemi non ci sono.
Non so se ti ho risposto
ciao
RemTechnology​

Limpido e cristallino
:)



Ok , non avevo capito il discorso della chiamata...
Che l'SMS sia piu' "bellino" , me ne puo' fregare di meno...la cosa che mi interessa e che sia "TECNICAMENTE VALIDO".

Certamente che con un PLC + di tanti problemi non ci sono , comunque qualcosa va sempre storto...mi interessava sapere che cosa usavate... e con quali sistemi tecnici... chenneso' che usi gli S7 con relativo Web Server !
:)
 
Ho anche due impianti che montano un Siemens S5 100U che sono installati dal 1993 e ti confesso che non hanno mai avuto problemi. Bisogna solo avere l'accortezza di cambiare le batterie di back up e di filtrare le alimentazioni con degli scaricatori. In compenso ho avuto guasti su trasformatori bt/MT, generatori, moltiplicatori e...ha ceduto un muro di tenuto.Vedi tu...
;)

Ciao
RemTechnology
 
CITAZIONE (remtechnology @ 18/10/2006, 20:31)
In compenso ho avuto guasti su trasformatori bt/MT, generatori, moltiplicatori e...ha ceduto un muro di tenuto.Vedi tu...
;)

Un MURO ???? alla faccia delle costruzione fatte bene !!!!

Posso capire i trafo ,i generatori , moltiplicatori soggetti ad usura ... ma un muro no..
:)
 
Tieni conto che a monte avevo 6 metri cubi al secondo da "tenere a bada" e nn so se mi spiego sul peso da gestire. Abbiamo costruito una paratoia di acciaio di 8 metri per 4 e il resto ve lo tralascio.Per fortuna ha gente che ha le spalle grosse ;-)
Non ve lo auguro.
ciao
RemTechnology
 
CITAZIONE (remtechnology @ 19/10/2006, 15:59)
Tieni conto che a monte avevo 6 metri cubi al secondo da "tenere a bada" e nn so se mi spiego sul peso da gestire. Abbiamo costruito una paratoia di acciaio di 8 metri per 4 e il resto ve lo tralascio.Per fortuna ha gente che ha le spalle grosse ;-)
Non ve lo auguro.
ciao
RemTechnology​

bhe'... 60 ql. di acqua in regime statico. La vaschetta del WC
:)


Se ci funziona una centrale ... una bella minihydro !!!
:)
 
Indietro
Top