buongiorno,
è un po di tempo che non scrivo sul forum, ma adesso con l'inizio della stagione invernale riprendono le problematiche legate al riscaldamento.
volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi a tarare correttamente i tempi di automantenimento della mia caldaia.
Premesso che alla caldaia è abbinato un puffer con scambiatore esterno per ACS ed è alimentata a combustibili triti ( al momento solo pellet) con caduta dall'alto, ed è gestita da una scheda elettronica della Tiemme mod. SY 250, .
i parametri impostati dal tecnico per l'automantenimento erano:
pausa 5 min. (t32=5 min.)
lavoro 2 min.(t33=120 sec.)
lavoro coclea 1.5 sec. (c12= 1.5 sec)
velocità ventola 1400 rpm (u12=1400 rpm).
Con questa impostazione va tutto bene, puffer sempre caldo(70°, isteresi 15°), acs disponibile, riscaldamento radiante apposto, l'unico problema è il consumo di pellet che è maggiore rispetto all'accensione(on/off).
Ho provato ad allungare i tempi di pausa 10 min. e diminuire quelli di lavoro 80 sec. però la caldaia mi va in accensione.
Spero che qualcuno di voi mi sappia dare il settaggio corretto per questo modello di centralina.
grazie.
è un po di tempo che non scrivo sul forum, ma adesso con l'inizio della stagione invernale riprendono le problematiche legate al riscaldamento.
volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi a tarare correttamente i tempi di automantenimento della mia caldaia.
Premesso che alla caldaia è abbinato un puffer con scambiatore esterno per ACS ed è alimentata a combustibili triti ( al momento solo pellet) con caduta dall'alto, ed è gestita da una scheda elettronica della Tiemme mod. SY 250, .
i parametri impostati dal tecnico per l'automantenimento erano:
pausa 5 min. (t32=5 min.)
lavoro 2 min.(t33=120 sec.)
lavoro coclea 1.5 sec. (c12= 1.5 sec)
velocità ventola 1400 rpm (u12=1400 rpm).
Con questa impostazione va tutto bene, puffer sempre caldo(70°, isteresi 15°), acs disponibile, riscaldamento radiante apposto, l'unico problema è il consumo di pellet che è maggiore rispetto all'accensione(on/off).
Ho provato ad allungare i tempi di pausa 10 min. e diminuire quelli di lavoro 80 sec. però la caldaia mi va in accensione.
Spero che qualcuno di voi mi sappia dare il settaggio corretto per questo modello di centralina.
grazie.