• Tutti gli e-book sul nostro shop sono in offerta con sconto del 33% per gli utenti del forum: Usate il codice sconto ENERGETIC33 nel carrello. Fino al 28 giugno!

Tensione Alta non da Enel


Vipsolar fotovoltaico

marco871987

Utente
Iscritto dal
5 Ottobre 2017
Messaggi
30
Buongiorno a tutti, mi trovo in questa situazione e chiedo consiglio a voi. Riassumo il tutto.

Un anno fa ho installato un impianto fotovoltaico da 6,6kw con inverter solaredge, da subito ho notato il blocco dell inverter per superamento tensione massima. Ho contattato edistribuzione e dopo 6 mesi mi hanno tirato una nuova linea e ho spostato il contattore all'esterno dell' abitazione. Ora noto meno disconnessioni ma sono ancora frequenti.
L'altro giorno ho indagato più a fondo e ho misurato il voltaggio al contattore fintanto che l'inverter non è andato in blocco e la tensione messima era di 248v, quindi immagino non sia un problema della tesnione della rete giusto?
Il dubbio che mi assilla oggi è che il cavo sia di sezione troppo piccola, in particolare il primo tratto da 6mm2.
Dall inverter a dove avevo prima il contattore ho circa 14m ed è un 6mm2, questo poi si collega al cavo da 10mm2 che va al contatore all esterno dell abitazione per 24m.

Solaredge mi ha dato tutte le formule per calcolare la sezione del cavo e sono molto complicate, ma in teoria sono riuscito a capire che la distanza dall inverter al contatore ovvero 14+24=38m dovrei usare tutto cavo da 10mm2.

Voi cosa ne pensate?
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.