Termocamino a vaso di espansione


Ciao Spagho...:bye1:
(che poi non ho capito ancora se l'iva è al 22% o se posso usufruire dell'iva ridotta al 10% essendo in ristrutturazione - mi hanno dato info contrastanti perfino dall'agenzia delle entrate)
Non sono aggiornato a riguardo, ma se non sbaglio, dovresti avere Iva 10%.

Come vedi è una bella differenza, quindi sarei intenzionato sulla prima versione.
Concordo!!!

Sono un poco scettico per il fatto che il TC in questione ha ben 100 litri di caldaia (che tra l'altro poi vado a scaricare su puffer) e mi sembrano quasi sprecati per un TC solo riscaldamento. Alla fine immagino abbiano fatto una caldaia così grande anche per consentire maggiori produzioni di ACS.
O pensi sia un vantaggio anche nel caso del solo scambiatore per riscaldamento?
Ho letto per esempio di gente che preferisce una caldaia piccola, in modo da limitare le dispersioni e poter scaricare subito su puffer.
Sono 105lt, per la precisione!!! Si teoricamente con più accumulo avresti qualche dispersione in più, però con un volume più grande si riducono i pendolamenti on/off del bruciatore, e si ha molto più spazio di manovra per le tarature dei vari set point: avvio/arresto pompe, modulazione, mantenimentoecc, ecc.
Ti ricordo che il mio TC ha 55lt di caldaia

Comunque sia..vada per il vaso d'espansione sopra il TC
Vai!!!!:spettacolo: