Non importa il numero dei generatori, i collegamenti sono quelli alla fine.
L'acs non l'ho segnata, ma il mio puffer é un PIT con serpentina interna e produzione acs istantanea.
Riguardo i collegamenti sono molto alla grossolana, ho segnato malamente ma ho la mandata dai generatori in alto, e il prelievo del riscaldamento all'attacco subito sotto, questo per preservare una scorta di acs perché se svuoti totalmente il puffer resti anche senza acqua calda.
Ora, in casa una oretta (anche meno) a riscaldamenti fermi per il reintegro del puffer per la mandata dei termosifoni puoi anche starci, ma senza acqua calda no, ecco perché ho la mandata sotto quella del generatore, perché la priorità é sempre da dare all'acs.
E sì, ho 3 unità abitative con impianti separati, ecco perché le 3 zone, così ognuna é indipendente dalle altre e si setta la temperatura limite che preferisce in casa raggiunta la quale ferma la relativa pompa.
Per il puffer, come é collegato, guarda in rete il Solus II della Consolar, e ti farai un'idea del tipo di collegamento.
In realtá ho segnato la mandata dei generatori estremamente più in alto di come sia in realtá, disegno da cani, in pratica il mio puffer non ha i classici 4 attacchi dei pentoloni classici, ma attacchi specifici a seconda del generatore utilizzato.
L'attacco tutto alto é riservato ai generatori a legna puri, senza controlli elettronici, poco sopra il centro c'é la mandata per caldaie a controllo elettronico delle temperature, subito sotto la mandata ai termosifoni, sotto ancora il ritorno dell'impianto se la T prevista é superiore ai 35 gradi e sotto a tutto il ritorno dell'impianto se previsto sotto i 35 gradi.
Ripeto, é un puffer molto particolare (ed estremamente costoso) se ci dai un occhio in rete comprendi meglio quel che ti scrivo malamente