sampsergio,io ho parlato in generale di come funziona un tc e di come si forma la condensa,purtroppo molta gente,ignorante in materia,pensa che la condensa si formi solo quando entra acqua fredda in camera,niente di più sbagliato,come ho già scritto ogni qualvolta viene acceso il tc a freddo questo condensa SEMPRE,ci sia o non ci sia la valvola,tutto questo a circolatore fermo,quello è il momento più soggetto alla formazione di condensa,lascia stare le chiacchiere di chi non sa cosa sia la condensa.Ripeto se hai la possibilità di scaldare il tc con il puffer prima che accendi il fuoco bene,contrarimente avrai sempre condensa.Ciao
 
Giuseppe sul termocamino non ho anticondensa, e se non dico una scemata dove arriva il termocamino in caldaia prima del puffer è collegato da una piastra scambiatore.jpg vedi foto(questa è una foto del vecchio impianto, comunque nel nuovo è stata collocata in modo simile),di altro dal termocamino al puffer non HO.
 
la cosa più semplice e veloce da fare è alzare la T° di mandata a 70/72° e usare legna secca di almeno 1.5 anni, oltre a controllare che il tiraggio camino sia ottimo.
il tc quanto dista dal puffer e dalla relativa piastra? in mt...
 
Ultima modifica:
Allora se capisco quel valore che ora ho a 65° lo porto a 70/72° giusto,la legna dovrebbe esserlo in quanto è dell'estate 2015.Il termocamino che ho in casa corre sino al locale caldaia che ho vicino al box sotto casa,e saranno a naso.....30 metri più o meno.
 
ecco il problema.....
hai 30 mt di tubo freddo, che ogni qualvolta partiranno le pompe porteranno tot lt di acqua freddissima (a T° ambiente) nel tc
servirebbe una centralina sullo scambiatore caldaia/puffer tipo quella montata da edolegna nuovo impianto caldaia 24kw e puffer 1600l
scrivigli, e se non ti risponde perchè non legge, chiamami che ti metto in contatto con lui
ha montato una centralina che forse potrebbe gestirti le due pompe separatamente
non sono sicuro, ma forse una soluzione ci sarebbe
 
Ultima modifica:
oh lo farò, ma una domanda mi sorge spontanea:dry: quanto mi verrebbe a costare ad occhio?:preoccupato::bye1:
 
ah non lo sò....
non le tratto quindi non sò dirti
se non va bene quella, ci sono altri modi, sempre cmnq elettrici di gestione del discorso
 
ok non è questione di marca, ma per intervenire come dici Tu in un modo o nell'altro all'incirca.........più o meno:preoccupato:
 
Ciao Dadodany,

Ciao, mi associo alla discussione condividendo la mia esperienza, ieri ho fatto la prima accensione di prova impianto (non ho ancora collegato la centralina del TC) quindi non ho riferimento di temperature...so solo che ho caricato l'impianto con acqua a 8°C... accendo il TC MCZ HIDROTHERM 70V che va a lavorare su puffer da 500lt, valvola A/C 55° della caleffi. Dopo pochi minuti dall'accensione praticamente la camera di combustione gocciolava condensa!

se il tc lo hai fatto partire subito dopo averlo caricato l'acqua a 8° è normale, non ti preoccupare, si è formata perchè il tc non aveva la stessa T dell'acqua che hai caricato.
Alla prossima accensione non ti capita più perchè il tc e l'acqua al suo interno hanno già la stessa temperatura.
E' come quando la mattina fai scaldare in un pentolino il latte freddo del frigo, sul pentolino si forma condensa dovuta alla differenza di temperatura tra il pentolino e il latte
 
esatto lore,
è quello che succede SEMPRE anche con qualsiasi altra caldaia che si carica e si accende
a volte sembra quasi che la caldaia sia bucata, poi però entra a regime e non esce più nulla
praticamente, nulla di preoccupante.....
 
Ok grazie,ancora una domanda mi sorge spontanea,Tu mi hai scritto (ecco il problema.....hai 30 mt di tubo freddo, che ogni qualvolta partiranno le pompe porteranno tot lt di acqua freddissima (a T° ambiente) nel tc) ma quando le pompe del ritorno portano il (ritorno)nel termocamino,questo essendo già stato scaldato dalla elegance non tornano già caldi?? il termometro che ti ho fatto vedere l'altro giorno era sul ritorno del termocamino a quei 72° gradi,o sbaglio io????:bye1:
 
certo che si,
io intendo solo il primo attacco, dopo i lt contenuti freddi nei 30 mt arrivano quelli caldi del puffer
 
E' un camino con lo scambiatore primario a bagno maria ( sicuro top) ? A me la klover aveva detto che nei loro sicuro top la condensa non si formava, comunque quoto il mio amico laziale perchè non sempre è colpa dei ritorni freddi.
 
comunque quoto il mio amico laziale perchè non sempre è colpa dei ritorni freddi.
Stefano che mi sfotti? mi chiamo ....erpupone,sono romanista...anche se ieri ci hanno scrocchiato,mica .......laziale.
Ciao stefano,ovvio che scherzo è sempre un piacere sentirti .Ciao
 