Termocamino vulcano bucato dopo 3 anni: come risolvere?


Ciao,
ho anche io un termocamino vulcano da circa 7 anni e non ha mai avuto (per fortuna!) di questi problemi.
Ti hanno detto correnti galvaniche... ma non mi risulta da nessuna parte un obbligo di messa a terra del camino.
Tu lo hai trovato da qualche parte? Altrimenti direi proprio che non si possono appellare a problematiche del genere se loro stessi non le hanno previste...

Quindi ti si è bucato dove c'è la camera piena d'acqua giusto?
Ciao

infatti.. dovrebbero prevederlo a priori, però loro dicono: comunque nei primi 2 anni non succede niente perchè il prodotto è nuovo, dopo aumenta il rischio e quando succede succede (dopo 3-5-10 anni) tanto la garanzia è finita e ormai il prodotto è stato venduto.

si in pratica si è bucato lateralmente e da un "buchino" ha cominciato a schizzare acqua e mi ha allagato la cucina.
 
tanto per curiosità, ormai il danno è fatto e si è capito che il produttore/rivenditore ha dato la sua "sentenza", in che modo è collegato il tc all'impianto.. tramite serpentino, diretto, scambiatore o come--?
se non altro potrebbe servire per esperienza chi ha un tc o meglio ancora lo stesso tc, per ricorrere ai ripari..
 
tanto per curiosità, ormai il danno è fatto e si è capito che il produttore/rivenditore ha dato la sua "sentenza", in che modo è collegato il tc all'impianto.. tramite serpentino, diretto, scambiatore o come--?
se non altro potrebbe servire per esperienza chi ha un tc o meglio ancora lo stesso tc, per ricorrere ai ripari..

dovrebbe essere collegato in modo diretto
 
sicuro..? non è che il tc abbia serpentino per impianto riscaldamento..? se invece è diretto, hai sistema anticondensa..?
 
Non è collegato diretto. Ha serpentina a scambio di calore immersa nei 90 litri di acqua interna al camino. Trovi lo schema in questa pagina (il 30-3) Vulcano Termocamini - Stedil Srl vendita e commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali edili stufe, camini e arredobagno.

Io non ho alcuna valvola anticondensa e funziona benissimo. La pompa parte a 55 gradi e si ferma a 53.
Comunque sta cosa della messa a terra non mi convince... ma per non saper ne leggere e ne scrivere la farò...
Ciao
 
ciao eroyka.. anche io sapevo che i tc di questa marca, sopratutto quelli recenti, usano dei serpentini a bagno maria a cui collegare il riscaldamento e acs.. in questo caso, infatti, la vac non occorre.. anche a me sembra molto strano che la causa della foratura dopo 3 anni, possano essere le correnti galvaniche. altrimenti sai quanti tc forati ci sarebbero.. :spettacolo:
 
.. anche a me sembra molto strano che la causa della foratura dopo 3 anni, possano essere le correnti galvaniche. altrimenti sai quanti tc forati ci sarebbero.. :spettacolo:

Quel fenomeno li, correnti galvaniche, ha un effetto bestiale. come una saldatrice solo che la corrente è bassa, dove si manifesta forano 5/6mm in poco, molto poco tempo, 3 anni e gia molto come durata
Dove abitavo prima le tubazioni in ferro zingato duravano 3 o meno anni poi si foravano sotto il pavimento, cambiate piu di una volta
Fino all'arrivo dei tubi in plastica saldabile
 
...
Io non ho alcuna valvola anticondensa e funziona benissimo. La pompa parte a 55 gradi e si ferma a 53.
Comunque sta cosa della messa a terra non mi convince... ma per non saper ne leggere e ne scrivere la farò...
...

Ciao Roy, questo tipo di soluzione (vasca con molti litri d' acqua e scambiatore in alto collegato all' impianto) è molto semplice ed allo stesso tempo efficace, semplice anche nel gestire la sicurezza (al limite l' acqua bolle!).

Se tu riesci ad alzare di qualche grado la Temperatura (partenza a 60 e fermo a 58) migliorerai la resa del sistema per una minor presenza di incrostazioni sulle pareti di scambio/fumi.

Il discorso correnti galvaniche è anche per me spesso presente, ma spesso casuale e dipende dall' impianto.

In molti casi si possono utilizzare dei giunti dielettrici e separare il piu' possibile elettricamente il camino (e soprattutto la sua vasca piena di acqua a vaso aperto ) dal rimanente impianto (magari con tubazioni in rame).

Un ottima idea è quella di posizionare un anodo sacrificale a protezione della vasca del termocamino, collegandolo attraverso l' apposito contatto a massa (a terra).
 
@Moreno..
il fatto è che è stato sentenziato, da parte del cat, che la causa erano appunto le correnti galvaniche.. vorrei capire come un idraulico inatallatore sia arrivato a tale conclusione.. sfido chiunque nel forum chi ha messo la massa a terra sul tc.. eppure sia io, come la gran parte degli utenti, montano impianto con materiale misto ferro e rame.. a questo punto tutti avremmo il tc o tubazioni bucate..? credo, idea del tutto personale che si sia forato per ben altri motivi.. anche perchè il titolare della discussione dice che la massa a terra era ok..
 
Aldo ...........
Basta una pompa o centralina con una leggera dispersione
Ho messo una palina di rame solo per l'impianto termico,poi collegata con le altre 3 gia presenti, perche lo "scarico a terra" funziona, quando funziona, scusate il gioco di parole
Quante volte lo hai controllato?, che resistenza hai sulla palina? per quale motivo una non basta mai e spesso ne servono 3/4 in totale?
Se la palina/e di non fanno il loro dovere, come i collegamenti, il tubo o il generatore diventa conduttore di "terra" con i danni relativi e perforazioni
Il mio impianto ha collegamenti a terra in tutti i terminali e collettori come il puffer e la caldaia, tutto con cavo 6 mmq
Se usi il collegamento a terra DEVE ESSERE FATTO A DOVERE, collegando TUTTO altrimenti fai danni maggiori
Perche i tubi del metano necessitano prima del contatore di giunto isolato?? semplice perche il tubo potrebbe comportarsi come polo di "terra" con le relative conseguenze e danni, oltre al rischio di avere la tensione di rete sullo stesso
L'ente gas ha posizionato un terminale di "terra" davanti a casa mia a 90 metri di profondita per la protezione delle tubature, avranno i loro motivi........................
 
vorrei capire come un idraulico inatallatore sia arrivato a tale conclusione.. .

Mi sembra che si sono presi un pezzetto di lamiera........................
Basta una analisi visiva, le correnti vaganti, si chiamano anche così, fanno fori come un trapano, con corrodono superfici, le "forano"
Non è come la condensa o ruggine, e forare 1mm o 10 richiede poco tempo
Il boiler della mia vaillant presentava un foro come un chiodo da 1mm, aperto tagliando a meta il pezzo ho "visto" che in altri punti era gia in atto la stessa cosa, un forellino da osservare con lente, quasi invisibile a occhio nudo
Peccato solo che mi è costato oltre 1000 euri, e aveva "solo" 5 anni, un giovanotto
 