Termocucina


hai usato un debimetro e i pascal corrispondono al range scritto nella scheda tecnica del generatore ?

altra cosa: con cosa scarica il calore ? tramite piastra o serpentino ? qualche sistema anticondensa ?

ci sono varie incongruenze.....
- carichi meno legna di quella che dovresti per sviluppare i kw di targa
- non scaldi il forno, quindi mi vien da pensare che la T° di combustione sia bassa
- è da capire se la T° bassa di combustione deriva da poca legna, o da poco tiraggio, o da mancanza di sistema anticondensa, o da sottodimensionamento rispetto al fabbisogno casa, o da gestione errata.
 
anche la canna fumaria non va bene fatta così.....
non si possono fare 4 mt quasi orizzontali e poi curva da 90 :bored::bored: (più altre curve e mono parete.....)
e secondo me, il fatto che non riesci a bruciare più legna dipende dalla canna fumaria che non tira o da legna umida
 
non ho fatto ancora i lavori sto aspettando il tecnico
pero quando e venuto a vedere ha alzato lo scambiatore a 70° e adesso la temperatura che raggiunge e 70*i lavori che bisogna fare a suo avviso
ripristino canna fumaria
alzare il vaso di espansione (perche nel frattempo i termosifoni del 2° piano non si sono piu riscaldati)
e lo scambiatore come ho capito lo vuole togliere
 
i consumi sono diminuiti
perche secondo lui
la caldai arrivata ad una certa temperatura lo scambiatore manda acqua fredda
 