Buonasera a tutti,

stasera ho notato che la caldaia continuava ad essere in funzione, in seguito a controllo del cronotermostato, questo è risultato "bloccato" (è un settimanale a controllo digitale). Ho cambiato le pile al cronotermostato, nonostante ciò non sento più lo scatto e la caldaia rimane comunque in funzione. dove potrebbe secondo voi trovarsi il problema? nella caldaia (una vecchia vailant anni '80), nel termostato o in tutti i e due (sperando di no)?

grazie in anticipo
 
Più facile il crono. Devi solo scollegare un contatto e vedere se la caldaia di spegne. Ocio a non prendere la scossa che potrebbe anche passarci la 220v.
 
È il crono: non basta cambiargli le pile, ora devi fargli cambiar stato, così che mandi l'impulso al relè. Alza la temperatura relativa all'ora corrente fino a 25°C (o comunque un valore di sicuro superiore alla temperatura ambiente) e poi subito abbassala fino a quando non sentirai il magico 'click'.
 
Il problema potrebbe anche essere 'in mezzo': se hai un impianto a più zone (più termostati) dovresti anche avere dei rele che comandano caldaia e valvola di zona, controlla che questi rele non si siano 'incollati'. Ovvero nonostante si applichi tensione questi abbiano smesso di commutare.

Quindi:
1> controlla i termostati (metti, su entrambi, tutto al massimo poi tutto al minimo e vedi se 'stacca')
2> controlla i rele intermedi: se il rele resta 'chiuso' nonostante il termostato non chiami, significa che è incollato e va sostituito
3> controlla la caldaia: stacca il filo che va ai rele e vedi se questa si spegne
 