TERNA: delibera A70

Datti una lettura alla famosa delibera AEEG 84/2012/R/el
http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/084-12.htm

nonchè alle FAQ:
http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-084-12.htm
 
Ieri sera un conoscente mi ha detto che...alla sua società hanno già scollegato 2 impianti.

Ti ha detto una grande cavolata!!!
Hai tempo per adeguarti fino a marzo prossimo e si tratta di impianti connessi in media tensione di potenza superiore a 50 kW.
In pratica occorre utilizzare una PI conforme, capace di implementare le funzioni 27Vd, 59Vi e 59V0.
Deve inoltre essere predisposta di un ingresso capace di ricevere un segnale di tele-scatto inviato dal distributore secondo protocollo IEC61850 o, in alternativa, predisporre di una porta di ingresso che riceve il segnale da un ulteriore dispositivo esterno capace di ricevere il segnale di tele-scatto.
 