tetto ventilato e calcolo trasmittanza

Salve.

Un quesito filosofico...

Nel caso si vada a ristrutturare un tetto in laterocemento+coppi, isolandolo e ventilandolo...
la trasmittanza finale deve/può tener conto anche della camera di ventilazione+tavolato+guaina+coppi?
O il calcolo della trasmittanza si ferma sulla parte laterocemento+isolante?

Quello che mi interessa è soprattutto l'aspetto normativo...
 
Salve.

Un quesito filosofico...

Nel caso si vada a ristrutturare un tetto in laterocemento+coppi, isolandolo e ventilandolo...
la trasmittanza finale deve/può tener conto anche della camera di ventilazione+tavolato+guaina+coppi?
O il calcolo della trasmittanza si ferma sulla parte laterocemento+isolante?

Quello che mi interessa è soprattutto l'aspetto normativo...

Il calcolo si ferma all'isolante, ma non è un quesito filosofico..ma pratico
In generale si tiene conto delle strutture sino alla prima camera d'aria ventilata (non in quiete)
 
Il calcolo si ferma all'isolante, ma non è un quesito filosofico..ma pratico

Quoto, in questa maniera si sovradimensiona leggermente (perché non si tiene conto della resistenza radiativa delle tegola ad esempio) comunque l'errore è trascurabile.

La camera d'aria oltre a non esser in quiete riceve aria fredda e quindi si deve considerare che la sua temperatura arrivi vicina a quella esterna.

Se proprio vuoi fare il virtuoso potresti aumentare leggermente la resistenza radiativa/convettiva dello strato sotto la camera d'aria, ma sinceramente te lo sconsiglio, in caso di problemi spiegare le motivazioni sarebbe una cosa troppo lunga :D
 