Trasformatore BT/BT

Falcos

Member
Ciao a tutti,
devo installare un impianto da 23 kWp a due generatori, 6 inverter SMA, 3 senza trasformatore sul generatore più piccolo e 3 con
trasformatore di isolamento sul generatore più grande.
Devo installare il trasformatore BT/BT o può bastare il dispositivo di
interfaccia unico??

Grazie
 
Non fare confusione tra dispositivo di interfaccia e trasformatore LF.

Dispositivo di interfaccia esterno: va messo se hai più di tre inverter o se la potenza è superiore ai 20kWp

Trafo LF: è indispensabile quando la potenza dell'impianto supera i 20kWp

Nel tuo caso quindi ti serve sicuramente un'interfaccia esterna e, se non cambi i tre inverter TL, un trafo LF.

Ciao
 
Gli svantaggi di un 23 kWp li ho anche segnalati al cliente...ma a lui serve più produzione possibile visto che consuma sui 90.000 kWh all'anno e con la superficie che ha a disposizione ci entrano max quei 23 kWp.

Quindi tornando a noi, installo il trasformatore (e mi converrebbe cambiare gli inverter con trasformatore in TL giusto!!!). Uno da 25 KA va bene?? Che tipologie e/o produttori consigliereste??
 
Contento lui... ma secondo me ha poco senso. Forse il cliente non sa niente dei contatori fiscali fiscali Utif, del fatto che vanno tarati e non è gratis, del fatto che vanno gestiti e un poco di tempo ci vuole, del fatto che gli parte 1cent in meno a kWh come accisa in autoconsumo..
 
Ultima modifica:
Aggiungo anche che prende 2cent in meno di Conto Energia al kWh prodotto ....

Non sarebbe bene che il progettista gli chiarisse i pro e i contro in un documento organico?

Anche a me molti clienti chiedono la rava e la fava ma una volta "educati" normalmente ragionano.
 
Indietro
Top