Trasformatore HF

vanimal

New member
Salve

supponiamo che per un impianto da 3 kW si utilizzi un inverter dotato di trasformatore interno ad alta frequenza (Fronius Ig Plus 30V).. vorrei capire quali precauzioni devo adottare per la protezione contro i contatti indiretti. Qualcuno sa dirmi quale norma devo trovare p dove devo guardare per capire come operare in questi casi??

Grazie in anticipo

Vanimal
 
Bè.. mi chiedevo se in questi casi (inverter con trafo HF) ci sono norme che dicono come bisogna comportarsi con interruttori differenziali, protezioni dai contatti indiretti, messa a terra ecc ecc... cioè se la presenza del trafo implica ulteriori accorgimenti rispetto ad un inverter senza trasformatore o con trasformatore non HF.
Cioè da come mi scrivi sembra quasi che il trafo HF serva solo per bloccare le componenti continue.. è veramente così? sarebbe uguale usare un trafo in bassa frequenza? o un inverter senza trafo ma che blocca le componenti continue lato AC ??
 
I primi inverter con trafo, avevano il trafo a frequenza industriale (o bassa frequenza diciamo), che era previsto dalle guide Enel, come idoneo per essere installato in impianti di potenza superiore a 20kWp.
Gli inverter senza trafo hanno un dispositivo in grado di non immettere componenti continue nella rete AC (tipo Power One o SMA)
Gli inverter con trafo HF (tipo Fronius appunto) hanno il trafo che limita questo immissione.
A livello di protezione contro i contatti indiretti usi sempre lo stesso differenziale in classe A od AC
 
Perfetto.. quindi la presenza del trafo HF serve solo per limitare la componente continua lato AC e la sua presenza non influenza il resto dell'impianto..quindi le protezioni andranno messe come da norme (82-25 e 64-8 immagino)
 