Utilizzo di Valvola anticondensa come deviatrice termostatica


amaxgraph

Utente
Iscritto dal
18 Gennaio 2018
Messaggi
178
potrebbe essere utile agli utenti del Forum sapere che le valvole anticondensa possono svolgere anche il lavoro di deviatrice termostatica (senza possibilità di modificarne la temperatura). basta semplicemente installarle sulla mandata e rovesciate, ovvero ruotando di 180° la modalità di installazione consigliata per l'utilizzo come anticondensa. cerco d'essere maggiormente esaustivo:

1) installazione come anticondensa: posiziono la valvola sul ritorno e prelevo tramite un tubo l'acqua dalla mandata che miscelo e invio miscelata al generatore

2) installazione come deviatrice: posiziono la valvola sulla mandata ed invio tramite un tubo l'acqua calda al ritorno

la domanda che ci si pone di certo sarà, ma a cosa serve? serve a tutti quelli che hanno un PUFFER per gestire l'impianto di riscaldamento ed evitare che l'acqua di ritorno dall'impianto non venga immediatamente inserita nel puffer, ma se ancora abbastanza calda miscelata con altra acqua calda, mantenendo per più tempo il volano termico del dispositivo d'accumulo.
 
ma a che pro? monta una miscelatrice normale

se tu usi un'anticondensa al contrario, non funziona come una miscelatrice normale.....

fai un disegno compresi circolatori di come intendi fare tu e ti spiego del perchè non va bene
 
I sistemi anticondensa diversi anni fa erano proprio fatti così!!!!

Alcune case costruttrici ne avevano fatto un vanto installandoli direttamente all' interno (sopra) della caldaia e brevettato la soluzione.

Chiaramente nessuna invenzione, il termostato sulla mandata esiste nei motori a combustione interna da un pezzo......

e funziona perfettamente!!!

Lascio agli esperti del forum capirne il motivo, esclusi i "meccanici" che ci frequentano ... che per lavoro conoscono bene la materia!

dev.JPG
 
ma si parla di anticondensa o di rilancio riscaldamento?
amaxgraph parla di riscaldamento.... mentre quella nel disegno di scresan (come pure in quello che posto sotto) funge da anticondensa
 

Allegati

  • ScreenShot001.jpg
    ScreenShot001.jpg
    44 KB · Visualizzazioni: 0
amaxgraph.....
i rami sono A a sx, B il by pass e AB verso dx
una anticondensa ha una cartuccia a cera interna che apre o chiude in base a una T° di apertura max
nel caso si usi come deviatrice (e al posto del puffer ci sono i termosifoni), la T° di mandata sarà X a crescere, mentre DEVE essere X fissa....... quando si miscela lato riscaldamento

certo che si può usare come dici tu (e il disegno), ma il controllo di mandata è solo in salita, e non fisso.

e quando leggo "modifica della taratura" attraverso le tre valvole di intercettazione, questa è possibile quando ho un generatore a T° fissa (cosa impossibile con un generatore a biomassa, specialmente legna)

questo discorso che fai tu si faceva anni fa, quando la maggior parte degli installatori non conoscevano le valvole mix di riscaldamento (a punto fisso o tramite attuatore elettronico)

nel disegno che ho postato sopra si vede molto bene, e tale valvola si usa come anticondensa sul ritorno o come deviatrice sulla mandata (ma sempre con funzione anticondensa. Non centra nulla come mix lato riscaldamento)
 
Sono concorde appieno con te Giuseppe, che questa soluzione di certo non può gestire un T fisso, che però è fondamentale in un impatto a pavimento piuttosto che in uno a termosifone, dove la T è già gestita dalla carica del puffer, mi spiego meglio come hai correttamente rilevato tu, la valvola inserita tra puffer e termosifoni non sarà influenzata dall'attività della caldaia a biomassa che alimenta il puffer ma dalla T di carica del puffer, dimodochè se ho un puffer caricato a 60 gradi la temperatura salirà fino a quel limite, se ne avrò 70 fino a quello è non oltre, quindi mi servirà per scaricare più lentamente la riserva energetica del puffer ed avere maggior autonomia senza che l'innalzamento della temperatura possa provocare problemi perché deciso dalla T che avrò dentro il puffer medesimo
 
esatto, in questo modo può essere utilizzata.....
ma mi pongo la domanda, a che pro ? quando usando una miscelatrice giusta gestisco come voglio...... e a un costo uguale.

amaxgraph, vedo in firma che hai un gruppo tuo, ora mi iscrivo.
 
Giuseppe hai pienamente ragione, le motivazioni potrebbero essere un paio, si potrebbe avere in casa una valvola anticondensa di un sistema differente, es: utente passato da sistema a legna a pellet o viceversa, ma l’errore più grave che si può compiere e di installare una miscelatrice per ACS (come quelle con la testa gialla vendute per il solare termico), che potrebbero avere seri problemi di funzionamento attendendosi l’acqua decisamente più fredda (il ritorno dei termosifoni è molto più caldo dell’acquedo)
 
mi togliete questo dilemma:la differenza tra anticondensa e miscelatrice?anticondensa apre piano piano finchè nn arriva la temperatura giusta e qui nn si scappa,mentre la miscelatrice la regoli e fà il contrario?nel senso che apre di botta o chiude xchè nn ha la cera mà è solamente meccanica?
 
Anticondensa e miscelatrice fanno la stessa cosa , miscelano quindi non possono aprire a botta. quella che apre a 'botta' è la deviatrice
 
mi togliete questo dilemma:la differenza tra anticondensa e miscelatrice?

una impedisce il passaggio sotto una certa T°
una impedisce il passaggio sopra una certa T°

nessuna delle due apre "di botto", ma in maniera graduale

la gestione può essere meccanica (bulbo con cera) o elettronica (attuatore)
 
mi togliete questo dilemma:la differenza tra anticondensa e miscelatrice?anticondensa apre piano piano finchè nn arriva la temperatura giusta e qui nn si scappa,mentre la miscelatrice la regoli e fà il contrario?nel senso che apre di botta o chiude xchè nn ha la cera mà è solamente meccanica?


Sono la stessa cosa.

Cambia la direzione del fluido nel ramo miscelato

ed alcune caratteristiche specifiche (velocità e tempi di reazione per quelle che producono acs, portata per le anticondensa.....).
 