Valori teorici fumi pellet e legna


.... se la caldaia è in grado di "riscaldare" a dovere l' acqua per il tuo impianto, anche se abbassi la "potenza" .... non è mica un problema !!! lavorerà qualche ora in piu al giorno, invece che passarle in mantenimento!

L' importante è non esagerare con le T dei fumi, dato che aumenti le perdite. Ora dai 140 ai 160 gradi è l' ottimale, ma fino a 200 è accettabile, dato che dipende anche dalla tipologia di caldaia.

Quindi quando conosci i valori setta tutto quello che puoi per ottenerli.

E' chiaro che se la T fumi in cui interviene il mantenimento è troppo bassa, rispetto a quella di piena potenza .... come risultato otterrai continui funzionamento in mantenimento.

Grossomodo la T fumi di mantenimento è una specie di protezione per evitare danni alla caldaia, senza mandarla in allarme o spegnimento, ovvero quella T dovresti raggiungerla solo a caldaia da pulire (tubi fumi sporchi), o T dell' acqua raggiunta....

In effetti abbassando le ventole ho già notato che porta l'acqua alla T di mantenimento più lentamente, di conseguenza va meno in mantenimento. Spesso mi trovavo con i termosifoni accesi e la caldaia in mantenimento. La f22 la raggiunge comunque (caricando anche meno), va in modulazione un paio di minuti (isteresi a 30) e poi riparte. In pratica è un continuo andare e uscire dalla modulazione.
 