Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
a me la caldaia a 55° gia deve essere operativa!!!!
poi s'è visto che con il tempo la VA comincia ad aprire con qualche grado di differenza....diciamo che avviene una "staratura" cosi facendo la valvola comincia ad aprire verso i 50°.
Salve approfitto di Voi esperti x chiedervi un consiglio. Sono possessore di una caldaia ecosystem basamento 30 che deve scaldare (con legna/pellet/nocciolino) 200 mq di casa su 2 piani con 7 termosifoni e 3 fancoil. L'uso di una valvola anticondensa da 45 gradi (consigliata dalla fabgrica pero' x impianto con termosfoni) aiutera' o peggiorera' la circolazione dell'acqua ed il funzionamento dell'impianto dato che i fancoil raffreddato molto la temperatura di ritorno dell'acqua? La caldaia funzionera' al 80 % con triti. Grazie
Cosi' avevo letto Dott....però sul manuale c'e' scritto 45!!!. Funzionando così bassa e facendo andare la caldaia quasi sempre a pellet e nocciolino, a questo punto, vale la pena? Se la metto a 55 gradi con i fancoil non avro' poi problemi?
in tutti gli impianti che faccio, se ci sono fancoil, il puffer lo metto sempre (per compensare le enormi altalene che questi comportano con il loro funzionamento)
Per mia esperienza ha ragione il Dott. almeno 55C°. Il consiglio che posso darti e che abbia anche un discreto trafilamento nella via che si apre gradualmente per evitare che la caldaia vada in allarme temperatura.Lo puoi risolvere usando valvole con kvs alto ( da 1'1/4 in su).