valvola anticondensa

dove posso trovarle con temperature più alte ? online trovo solo fino a 55 gradi.
Il mio impianto per il momento sarà senza puffer con vaso aperto. In casa ho 7 termosifoni
 
Scusa Dott. Le Esbe aprono completamente a + 8C. Io monterei una 55( apre completamente con ritorno a 63 ) o addirittura una 50 ( apre completamente a 58)
 
stefano, è l'eterno discorso....
non serve che apra completamente per gestire un generatore casalingo
ad esempio, la esbe che intendi tu ha un kvs 9, quindi supporta fino a 80/100 kw di potenza
una valvola anticondensa si ARRANGIA DA SOLA ad aprirsi e chiudersi, in base a quello che serve
se metti una 50°, significa che in tc ti arrivano 50°, se metti una 60 te ne arrivano 60°, e così via..... (a crescere)
penso di conoscere bene il funzionamento, visto i numeri mostruosi che ne monto....

qual'è la T° minima che vuoi di funzionamento del tc? allora monta quella taratura.

tu vuoi il tc che funzioni minimo a 50° ? metti una 50° (cosa appunto che io non farei mai su un tc)
 
Ultima modifica:
Per il mio Tc ho scelto una kvs 14 da 55C non ancora montata. Ho fatto questa scelta perchè ha un trafilamento maggiore in partenza, e avendo un collegamento a T su impianto a pavimento, vado più velocemente a regime. Con questa logica, anche negli altri impianti credo sia meglio velocizzare il riscaldamento dei corpi scaldanti. Ben vengano le tue autorevoli considerazioni ed esperienze.
 
le calorie sono come l'acqua, da una parte o dall'altra vanno....
se velocizzi il riscaldamento dei corpi scaldanti, penalizzi la T° nel tc... (se non hai una vac adeguata)
le calorie non si inventano dal nulla
se tu hai un collegamento a T, finchè il tc non è a regime, il riscaldamento pesca in parte dal puffer quando monti l'anticondensa

P.S.: kvs 14 ??? quale modello ? quanti kw devi scaricare, 150 ???
 
io non so da che parte stà la scelta giusta, montando un bulbo da 78 ho migliorato sia resa che stabilita di combustione, e sono tanti di più di 50/55.........................
Senza contare la pulizia in caldaia..
forse ho ritardato avvio termo, in compenso scaldano piu a lungo............................forse ci guadagno
 
La scelta del kvs alto è stata dettata solo dall'esigenza di avere maggior trafilamento sul ritorno impianto. La scelta della valvola da 55C solo perché penso che sia una temperatura giusta per non avere problemi di condensa. Penso che un termocamino con rendimenti all'acqua di poco superiori al 50% montando una valvola da 78C perderebbe in dispersione di canna fumaria molta energia. Comunque proverò ad acquistare anche un bulbo da almeno 65C poi vi dirò le differenze.
 
78° sono troppi per un tc, penso pure io (moreno ha una caldaia), come pure 55° sono pochi per un generatore a legna.
vedrai che a T° più elevate di 55° la pulizia del vetro, la pulizia interna e la durata del tc stesso ti ringrazieranno
 
nei termocamini attualmente in commercio con doppio circolatore e scambiatore la VA si monta più facilmente sul circuito secondario. In questo caso è meglio con bulbo più elevato in modo da assorbire la perdita di temperatura dello scambiatore?
 
in questo caso, se monti sul secondario, puoi montarla più bassa, 55° ad esempio, perchè lo scambiatore preserverà circa 5/7° di delta al tc
 
Sei sicuro Dott.? Supponiamo che il ritorno dalla VA è a 55C, io non credo che il ritorno al Tc è più alto, anzi dovrebbe essere leggermente più basso per la perdita dell scambiatore.
 
dipende
se ad esempio dai consenso circolatore primario dalla centralina tc a 65° non hai problemi
se invece non hai nessuna centralina tc che gestisce le T°, allora come tu hai detto meglio metterla più alta anche nel secondario
 
appunto, se il primario manda a 65, il secondario ritorna attraverso vac a 55, il ritorno del primario sarà circa 60
fai partire al pompa a 70 e il ritorno sarà circa 65
di solito sono quelle le differenze, a meno che tu non sovradimensioni la piastra e allora il delta si dilata

ci sono varie soluzioni:
- vac sul primario
- vac sul secondario
- variatore elettronico dei giri circolatore secondario
- ecc ecc

e cmnq, perchè fare progetti "astrusi" ? sul secondario serve poi una miscelatrice in mandata.... quindi....

si mette come si deve, cioè se si mette piastra e si vuole vac, si mette sul primario con relativo termostato di minima per partenza secondario. Stop, io la penso così, minori complicazioni e maggiori risultati
 
Ultima modifica:
la mia domanda era in caso di complicazione nel montarla sul primario. È chiaro che se installo un gruppo con pompa elettronica è meglio, anche il costo cambia. Con una Vac me la sono cavata con 70 euro circa.
 
M'intrometto.. scusate.. nel mio caso, che il tc scambia con circa 6 m2 di serpentino nei due puffer, è meglio far partire il circolatore alla taratura della vac, 55°, oppure meglio 62/65° ?
 