appunto, se il primario manda a 65, il secondario ritorna attraverso vac a 55, il ritorno del primario sarà circa 60
fai partire al pompa a 70 e il ritorno sarà circa 65
di solito sono quelle le differenze, a meno che tu non sovradimensioni la piastra e allora il delta si dilata
ci sono varie soluzioni:
- vac sul primario
- vac sul secondario
- variatore elettronico dei giri circolatore secondario
- ecc ecc
e cmnq, perchè fare progetti "astrusi" ? sul secondario serve poi una miscelatrice in mandata.... quindi....
si mette come si deve, cioè se si mette piastra e si vuole vac, si mette sul primario con relativo termostato di minima per partenza secondario. Stop, io la penso così, minori complicazioni e maggiori risultati