Valvola Miscelatrice termostatica 45 o 55 gradi caldaia Pellet


franks.sinisi

Utente
Iscritto dal
18 Novembre 2018
Messaggi
52
Buona Giornata
ho una caldaia a pellet Cola 35KW per riscaldare 220mq di abitazione, con una valvola miscelatrice montata vicino alla Caldaia, una valvola ESBE 55 gradi.
senza valvola termostatica i primi mesi di utilizzo della Caldaia a Pellet, questa l'avevo impostata a 50 gradi e non consumava assolutamente nulla, forse si mangiava 2 sacchi al giorno sempre accesa h24.
da quando ho messo la valvola termostatica a 55 gradi il tecnico mi ha impostato la caldaia a 65 gradi e 2 sacche al giorno li faccio fuori in 8 ore.
La mia domanda e' questa: con una volvola termostatica a 55 gradi posso impostare la T caldaia a 55 gradi? oppure no?
questa valvola termostatica serve davvero oppure non serve a nulla e facendo consumare più' pellet alla caldaia?
 
l'anticondensa ti preserva il generatore, ottimizza la combustione, inquini meno, ecc ecc
sicuramente avrai la caldaia diretta senza puffer, o sbaglio ?

prima e dopo anticondensa, la casa è scaldata uguale avendo consumo uguale nelle 24 ore ?
 
Ultima modifica:
Presumo tu abbia la caldaia diretta all'impianto...e già questo non è il massimo della vita per l'uso della stessa...
Impostarla a 50 gradi, una bestia del genere, significa che a momenti non faceva a tempo ad accendersi che arrivava subito a 50 gradi, con conseguente immediato spegnimento...
Quindi prima di parlare del consumo giornaliero in termini di pellet dovremmo parlare in consumo o meglio usura della candeletta con molteplici accensioni giornaliere...che assolutamente non fanno bene alla caldaia, alla candeletta, all'usura generale e soprattutto all'ambiente, non arrivando di fatto mai a temperatura ottimale per bruciare al meglio il pellet, crendo anche probabilissimi danni alla canna fumaria.
Ma questo è altro discorso.
Parlando della valvola miscelatrice è altamente consigliata, per preservare la caldaia dalla condensa di un ritorno nella stessa troppo freddo, soprattutto se "abusata" con uso di temperature tanto basse.
Potresti provare a impostarla a 60 gradi, non so quanto flusso garantisca ai termosifoni a questa temperatura ma una prova puoi sempre farla.
La soluzione migliore, per te, sarebbe l'uso di un puffer ben dimensionato, data la mole della caldaia almeno 800 litri servirebbero, se non proprio 1000, con il quale potresti fare anche acqua calda per uso sanitario.
Poi col puffer allora puoi sbizzarrirti a mandare acqua ai termosifoni come preferisci, ma per mantenere al meglio la tua caldaia a biomassa questa deve lavorare giocoforza su alte temperature per garantire sia prestazioni migliori che preservarla.
 
quanto resta accesa la caldaia prima che vada in modulazione ? come suggerita imposta a 60c e vedi come va
 