Variazione pressione e temperatura acqua calda


luciano_ra

Utente
Iscritto dal
10 Gennaio 2018
Messaggi
77
Buon anno a tutti. Se avete finito con i bagordi natalizi vorrei sottoporvi un problema.
caldaia a pellet con puffer per riscaldamento casa e acs.
Ho l'impressione che da un po' (forse in corrispondenza di una sostituzione di un vaso di espansione) l'acqua della doccia abbia una pressione minore del solito e soprattutto una temperatura più bassa e che si regola con difficoltà nonostante la temperatura del puffer sia sempre la solita sui 75 gradi. Da cosa può dipendere? Grazie
 
ciao e buon anno innanzitutto,

per il tuo problema c'è da fare prima un preambolo: la caldaia a pellet ti scalda casa /termosifono o radiante che sia) e scalda il puffer. stop, il suo circuito è finito.
avrà quindio una sua pressione e una sua temperatura.

l'acqua calda sanitaria è un circuito a parte. viene riscaldata tramite scambio termico dal puffer, ma senza mischiarsi mai. una domanda intanto: come produci acs? tank in tank? pipe in tank o scambio a piastre?


così su due piedi, ti direi comunque di controllare la valvola miscelatrice dell' acqua calda sanitaria. magari è incrostata da calcare o altro e limita il passaggio e lavora male sulla temperatura.
 
Può essere qualsiasi cosa, può essere variata la pressione dall'acquedotto, può darsi che sia colpa della miscelatrice come ti hanno suggerito, o che a causa delle alte temperature del puffer si sia formato nel tempo del calcare sulla serpentina di scambio che ne inficia le prestazioni
 
Intanto grazie.
suppongo che la valvola miscelarice sia quella dove posso intervenire per regolare la temperatura dell'acs che vedete in foto (non riesco a girarla...) https://ibb.co/R0nJXDW
Ed effettivamente visto che in cima il puffer lavora a 85 gradi e l'acqua è parecchio calcarea potrebbe essere.
se così fosse è da sostituire o con un bel po' di simil viakal può essere ripulita?
 
se hai acqua con molto calcare, e non hai provveduto ad installare a monte qualcosa per limitarlo, può anche essere che sia la serpentina (se PIT) acs del puffer ad essere parzialmente ustruita, oltre alla valvola
 
se hai acqua con molto calcare, e non hai provveduto ad installare a monte qualcosa per limitarlo, può anche essere che sia la serpentina (se PIT) acs del puffer ad essere parzialmente ustruita, oltre alla valvola

Dopo solo 4 anni?
Non so che tipo di serpentina (anche se non so che tipo di scambiatore usa). So che ho un kit caldaia puffer 800 litri ecc della Mescoli.

E anche in questo caso si riesce a pulire o bisogna sostituire?
La sostituzione è complicata?
 
bisorrebbe prima di tutto capire che sistema usa il puffer per la produzione di acs.

comunque la prima prova da fare è smontare quella valvola che hai messo in foto, che è appunto la miscelatrice dell' acs e te ne permette la variazione di temperatura, e verificarne lo stato.
 
Come ti hanno già detto smonta la miscelatrice e verifica se è bloccata, poi 4 anni posso essere pochi o tanti dipende tutto dalla durezza dell'acqua e quanta ne usi, certo le temperature in gioco favoriscono la formazione e deposito di caldcare
fatti fare una prova dal manutentore o dall'idraulico. Se l'acqua arriva dall'acquedotto trovi la durezza sulla bolletta o sul sito o se ti procuri il Kit per le verifiche lo puoi fare tu direttamente
 

ULTIMI MESSAGGI