Non ho sbagliato sessione, ma ho bisogno di un aiuto...
Voglio verificare l astruttura di un unimpianto parzialmente integrato ai carichi del vento e sto prendendo confidenza con le istruzioni del CNR 207/2008
Ho qualche difficoltà a capire come applicare il coeff cf (All G e H) per ottenere la Forza F da applicare a d/4, sono io che sono cieco o non è indicato?
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione ma vi ringrazierò ancor di più se mi risponderete anche se la domanda o risposta vi sembreranno ovvii!
Grazie
 
carico del vento

carico del vento

chiedo chiarimenti se non aiuto!!!
quando prendete in considerazione il carico dovuto al vento per verificare staticamente la struttura portante dell'impianto quale normativa state utilizzando?
 
io non sono installatore, ma credo che quei dati vengano riportati nel libretto di istruzioni delle strutture (se hai preso un kit) oppure degli agganci.
cmq dicci che sono G,H e D/4 che magari proviamo a ricavare la forza ragionandoci sopra
 
che forze

che forze

ti ringrazio per l'interessamento,
devo ancora comprare la struttura di ancoraggio e siccome l'imp fv sarà posizionato sul terrazzo di un palazzo volevo che la forza del vento fosse valutata con cura.
G e H sono gli allegati contenuti nelle istruzioni del CNR 207/08 che mi sembra essere la pubblicazione sul vento più aggiornata e d/4 è il punto di applicazione della forza.
Ti ringrazio per esserti interessato, comunque ho trovato l'indicazione necessaria per utilizzare i dati contenuti negli allegati: la chiave di lettura è contenuta nel paragrafo 3.3.4 della sopracitata pubblicazione... l'unico dubbio che mi rimane è che le forze da applicare che risultano dal calcolo sono veramente cosiderevoli...
F= 250 Kg/ml in depressione
F= 220 Kg/ml in pressione...
 