Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Buon giorno a tutti sono alla ricerca di qualcuno che mi sappia dare delle dritte per programmare un sistema di ventilazione RDZ.
Grazie mille
ciao Daniel,
vorrei cambiare i valori delle portate dell'aria ad una vmc RDZ tramite il tastierino WI BUS (penso sia questo il suo codice ).
Mi trovo con i ventilatori che girano a 2800 giri anche la notte quindi il rumore che si avverte è notevole, penso di dover ridurre la percentuale di portata ... secondo te è corretto?
grazie mille ciao
Buon giorno Daniel,
sono andato alla ricerca dei modelli : la vmc è la UC 360 MHE mentre il regolatore è WI M1.
Non riesco a capire perchè nella schermata PROGRAMMAZIONE ZONE quando si attiva la deumidificazione o il ricambio la velocità dei ventilatori è sempre al massimo 2800 giri quello ambiente e 2300 l'espulsione. Nella stessa situazione ma in modalità economy invece i ventilatori girano a 1600 il ventilatore ambiente e 1200 quello di espulsione ma solo settando la percentuale tra il 75 e il 64 % mentre al di sotto di questo valore girano comunque al massimo. Un' altro problema è che non si memorizza il valore della portata, mi spiego, se modifico il valore quando dò l'ok mi torna il valore precedente..... boh non sò dove buttare la testa... grazie per l'interessamento