beh, forse sono stato un po polemico nelle risposte...ma non era mia intenzione.
Confronto costruttivo su dubbi concreti, non cerco altro.
Rinnovo ancora la domanda:come stimare la cat. di sovratensione di un inverter sulla sez. cc se le specifiche del costruttore sono carenti (vedi su) .
snaps
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Categoria di sovratensione
Comprimi
X
-
[QUOTE=Elektron;118839487]Quale tema? Categoria di sovratensioneCome proteggere il lato CC? Che cosa c'e' scritto sul varistore? Una sigla qualcosa ci sara'....
RIPORTO QUANTO DETTO:"Quello che vorrei capire (visto che sma-italia dice che non possono darmi info se non quelle riportate sul manuale) questo varistore sulla sezione cc che valori di tenuta d'impulso garantisce (kV)." Se avevo il codice non si poneva il problema.
Comunque guarda il pdf linkato sotto, ci sono alcuni valori e come costruire le LISN. Detto in parole povere una norma lato DC ancora non esiste in forma organica. Ci sono pero' molti proposal come quello che ti linko. Poi che siano 100KA a 25Ka uS o meno o piu' ... dipende anche dalla tua sensibilita' progettuale. Personalmente, mi sono dedicato a lungo (per lavoro) alle prove EMC, NON penso che la differenza la vaccia un varistore. Ci vogliono fior fiore di scaricatori a gas ... e anche i piu' resistenti NON resistono mai ad un fulmine diretto.Quando lavoravo in camera semi-anacoica di prove ne ho viste tante e la LISN l'ho anche aperta per vedere com'era fatta dento. Secondo me sei fuori tema: l'SPD, in questione serve a reprimere le sovrtensioni INDOTTE e NON da fulminazione diretta! Forse si preferisce lasciare al fato l'ardua sentenza.Fato? preferisco essere conforme alle CEI 81-1,4. Almeno davanti al giudice ho le norme dalla mia parte Mah?
snaps
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da snaps Visualizza il messaggiola carenza di risposte su questo tema mi stupisce.
Forse non ci sono seggetti che si sono cimentati con il problema e quindi non sanno e chi sa tace.
Ho sbagliato post? C'è su questo forum una sezione "progettuale" ?
snaps
Comunque guarda il pdf linkato sotto, ci sono alcuni valori e come costruire le LISN. Detto in parole povere una norma lato DC ancora non esiste in forma organica. Ci sono pero' molti proposal come quello che ti linko. Poi che siano 100KA a 25Ka uS o meno o piu' ... dipende anche dalla tua sensibilita' progettuale. Personalmente, mi sono dedicato a lungo (per lavoro) alle prove EMC, NON penso che la differenza la vaccia un varistore. Ci vogliono fior fiore di scaricatori a gas ... e anche i piu' resistenti NON resistono mai ad un fulmine diretto. Forse si preferisce lasciare al fato l'ardua sentenza. Mah?
http://labs.hti.bfh.ch/fileadmin/use...1/pv/emv01.pdf
PS: forse la EN61024 vale anche in questo caso ...
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da snaps Visualizza il messaggiola carenza di risposte su questo tema mi stupisce.
Forse non ci sono seggetti che si sono cimentati con il problema e quindi non sanno e chi sa tace.
Ho sbagliato post? C'è su questo forum una sezione "progettuale" ?
snaps
Ciao
Lascia un commento:
-
la carenza di risposte su questo tema mi stupisce.
Forse non ci sono seggetti che si sono cimentati con il problema e quindi non sanno e chi sa tace.
Ho sbagliato post? C'è su questo forum una sezione "progettuale" ?
snaps
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da snaps Visualizza il messaggioa prescidere dalla tabella come scegliesti gli spd sulla sezione cc?
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da snaps Visualizza il messaggioa prescidere dalla tabella come scegliesti gli spd sulla sezione cc?
Grazie
Lascia un commento:
-
a prescidere dalla tabella come scegliesti gli spd sulla sezione cc?
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da snaps Visualizza il messaggioDove ha preso i valori di modo differenziale?
Guarda come sono fatti gli stadi di ingresso degli inverter .
Modo comune hai info? dipende se l'inverter ha o non ha la separazione galvanica
quello che mi interessa sapere e se i varistori rispettano una tabella tipi 64-8/4 sez.443
Ciao da Recoplan
Lascia un commento:
-
Dove ha preso i valori di modo differenziale?
Modo comune hai info?
quello che mi interessa sapere e se i varistori rispettano una tabella tipi 64-8/4 sez.443
snaps
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da snaps Visualizza il messaggionessuno nel forum si è mai posto il problema
Ciao da Recoplan
Lascia un commento:
-
nessuno nel forum si è mai posto il problema:qual'e' il valore di tenuta all'impulso lato dc inverter?
Lascia un commento:
-
Categoria di sovratensione
Salve a tutti
SMC 6000A per immissione in rete trifase ha un varistore non meglio specificato sulla sezione dc mentre è di categoria di sovratensione III sulla sezione ca.
Sulla sezione ca stando alle tabelle della 64-8/4 dovrei essere a 4kV (caso 230/400)
Quello che vorrei capire (visto che sma-italia dice che non possono darmi info se non quelle riportate sul manuale) questo varistore sulla sezione cc che valori di tenuta d'impulso garantisce (kV).
snapsTag: Nessuno
Lascia un commento: