sistema IT in continua? - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

sistema IT in continua?

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • sistema IT in continua?

    Tutta la parte dell&#39;impianto in CC si può considerare come un sistema IT?<br>come si considera protetto dai contatti indiretti?<br>e, se è IT, come viene segnalato il verificarsi del primo guasto (ci pensa l&#39;inverter?)?<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/09a34648e381a92a747121f0629841de.gif" alt=":alienff:">

  • #2
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (alky @ 15/10/2007, 15:06)</div><div id="quote" align="left">Tutta la parte dell&#39;impianto in CC si può considerare come un sistema IT?</div></div><br>Solo se il sistema è di tipo flottante e l&#39;inverter è dotato di trasformatore d&#39;isolamento<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (alky @ 15/10/2007, 15:06)</div><div id="quote" align="left">come si considera protetto dai contatti indiretti?</div></div><br>il trasformatore di isolamento dell&#39;inverter<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (alky @ 15/10/2007, 15:06)</div><div id="quote" align="left">e, se è IT, come viene segnalato il verificarsi del primo guasto (ci pensa l&#39;inverter?)?</div></div><br>Ci vuole un apposito dispositivo (può esserne dotato l&#39;inverter).<br>Saluti.<br>Federico