Salve, benche' mi sia gia' successo ma non ritrovo la discussione, sapete quale e' la tensione massima con cui enel distribuzione puo' sporcare il neutro? (utenza 230V monofase)
tensione massima tra neutro e terra di riferimento.
per ora ho trovato 50V negli ambienti normali.
La norma CEI-021 riporta su art.5.1.2 che il distributore su impianti TT deve collegare il neutro ad un suo impianto di terra con resistenza minore di 180ohm
esempio gli inverter della SMA non entrano in immissione con neutro sporco e monitoraggio PE abilitato .
La disabilitazione del monitoraggio PE da quello che ho capito si deve fare su impianti IT ma in questo caso e' di tipo TT