    15 kWp pannelli 40 kWh batterie 3 kW contatore monofase

    Sperando di non aver sbagliato le unità di misura...

    È possibile una configurazione del genere con la possibilità di avere istantaneamente disponibile senza prelievo dalla rete almeno la potenza prodotta dal ftv o meglio ancora tutta quella disponibile nelle batterie?

    Se si come? o comunque senza aumentare troppo la potenza contatore (max 6 kW)

    Quanti e quali inverter quali batterie ecc con quale schema

    Grazie

    [moderazione/gattmes revisione unità misura]
    Ultima modifica di gattmes; 25-01-2021, 23:23.

  • #2
    Potresti spiegare il senso?
    A vederla così mi sembra una "corazzata Potëmkin" (= una cag......ata pazzesca)

    Ciao
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up

    Commenta


    • #3
      Se interpreto bene:
      • ha spazio per 15 kWp di pannelli
      • vorrebbe mettere il massimo delle batterie installabili (per coprire più giorni di brutto tempo)
      • vorrebbe rimanere con 3 kW di potenza (per avere meno costi fissi mensili ed evitare di pagare le accise su tutti i consumi).

      Nel FV con batteria in genere si usa prima quello che stai producendo in diretta, poi da batteria e per ultimo da rete.

      Riempire 40 kWh di batteria con 15 kWp di pannelli sarà dura in alcuni periodi (soprattutto da novembre a gennaio).

      Se basterà un contratto da 3 kW anche dopo qualche giorno di pioggia dipende dal tuo profilo consumi e quanto assorbono.
      Io con PDC, asciugatrice e piano cottura a induzione avrei grosse difficoltà nei giorni in cui la batteria è scarica.

      Non so se si può impostare per i giorni “grigi” priorità di prelievo dalla rete e solo l’eccedenza dalla batteria.
      Così è facendo attenzione a gestire i carichi più pesanti in contemporanea forse si riuscirebbe a rimanere con contratto da 3 kW.

      [moderazione/gattmes revisione unità misura]
      Ultima modifica di JO GREEN; 26-01-2021, 19:06.
      FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607

      Commenta


      • #4
        Pensare con 40 kWh di batteria di poter colmare i giorni di brutto tempo e quindi poter fare a meno di una potenza contrattuale superiore a 3 kW è una pia illusione. Puo funzionare in estate quando le batterie si caricano completamente in un paio di giorni di sole se i consumi sono bassi (ma allora perché mettere un impianto così grande?) ma in inverno a seconda della zona climatica il brutto tempo potrebbe durare anche 10-15 giorni di fila e poi la produzione anche nei giorni di sole scende di molto quindi per caricare le batterie bisonga consumare poco o nulla anche nei giorni di sole. Se anche si riesce a caricarle se ti bastano 40 kWh di batterie più i 3 kW di contatore per 10-15 giorni vuol dire che consumi veramente poco e quindi si pone nuovamente la domanda, perché fare un impianto così grande?
        Se lo scopo è risparmiare sui costi fissi di un 6 kW a differenza di 3 kW parliamo di 200 Euro/anno. 40 kWh sono 3 Tesla Powerwall 2 ovvero 30.000 Euro di investimento. A 200 Euro/anno risparmiate se ci teniamo i 30.000 Euro copriamo i maggiori costi per potenza contrattuale per 150 anni! Peccato che in 150 anni le batterie vanno cambiate 10-12 volte, quindi un investimento stimato di 300.000 Euro o suppergiù per risparmiarne 30.000 in 150 anni...
        Se lo scopo è regalare un po' di soldi a produttori e installatori di FV e accumulo allora il discorso ha senso ma siamo veramente alla spesa totalmente voluttuaria per non dire proprio ai soldi buttati via a piene mani.

        [moderazione/gattmes revisione unità misura]
        Ultima modifica di gattmes; 25-01-2021, 23:34.

        Commenta


        • #5
          Vi ringrazio tutti, chiedevo soltanto se tale configurazione è possibile, tutto qua.

          So che è antieconomico e dicembre e gennaio saranno difficilmente gestibili con tutto elettrico senza fare attenzione alle sovrapposizioni di elettrodomestici.

          Raramente serviranno più di 3 kW e probabilmente saranno coperti dal 30% extra comprese per 90minuti mi pare.

          Se dovessi aumentare a 6 kW per maggiore libertà d uso del piano a induzione invece di limitare limitare 1 kW o 1,5 kW tanto vale tenere il gas a livello economico.

          [moderazione/gattmes revisione unità misura]
          Ultima modifica di gattmes; 25-01-2021, 23:35.

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
            Se dovessi aumentare a 6kw per maggiore libertà d uso del piano a induzione invece di limitare limitare 1kw o 1,5kw tanto vale tenere il gas a livello economico.
            Per esperienza personale con l'induzione limitata a 1 o 1,5 kW ci cuoci al massimo una bistecca.
            Il vero punto al di là della fattibilità tecnica è cosa te ne fai di così tanta produzione di energia se poi chiaramente non la consumi. Darla quasi tutta in cessione come eccedenza non ti rende veramente nulla e rischi di metterci 20 o più anni solo per recuperare i soldi investiti se va bene.

            [moderazione/gattmes revisione unità misura]
            Ultima modifica di gattmes; 25-01-2021, 23:40.

            Commenta


            • #7
              Originariamente inviato da VP71 Visualizza il messaggio

              Per esperienza personale con l'induzione limitata a 1 o 1,5 Kw ci cuoci al massimo una bistecca.
              Il vero punto al di là della fattibilità tecnica è cosa te ne fai di così tanta produzione di energia se poi chiaramente non la consumi. Darla quasi tutta in cessione come eccedenza non ti rende veramente nulla e rischi di metterci 20 o più anni solo per recuperare i soldi investiti se va bene.
              Ecobonus 110 e auto elettriche caricate a turnazione su 2 di 3 abitazioni che hanno consumato meno e avrebbero tutte e 4 la stessa configurazione 15 kW ftv 40 kWh batterie e 3 kW contatore.

              [moderazione/gattmes revisione unità misura]
              Ultima modifica di gattmes; 25-01-2021, 23:41.

              Commenta


              • #8
                Capito allora il solo problema sono i limiti di spesa e l'asseverazione di congruità. La cosa più difficile penso sia trovare 40 kWh di accumulo a 15.000 installato tutto compreso (1000 Euro per kWp come previsto dal superbonus per 15 kWp). Naturalmente ma immagino l'abbiate già previsto dovete usare una colonnina di ricarica coordinata alla produzione fotovoltaica se non volete che appena passa una nuvola salti il contatore.

                [moderazione/gattmes revisione unità misura]
                Ultima modifica di gattmes; 25-01-2021, 23:43.

                Commenta


                • #9
                  mi vengono dei dubbi tecnici;
                  Fermo restando che in via del tutto ipotetica, con 15 kWp riempi una batteria da 40 kWh in 4-5 h, poi, come la scarichi? Se hai contatore da 3 kW, è perchè non prevedi di usare "tanta corrente", quindi se oggi la carichi tutta, domani l'avrai al 70%. quindi in un attimo la caricherai, e poi? Smetti di produrre?
                  Altra questione tecnica, ma per fare 15 kWp, metti un inverter trifase? quindi fai impianto di casa distribuito su 3 fasi? Ma il contatore da 3 kW, è monofase? Se sì, come li colleghi? il FV produrrà colo su una fase? e le altre 2?
                  Mi sembra un azzardo che porta più complicazioni che altro.

                  [moderazione/gattmes revisione unità misura]
                  Ultima modifica di gattmes; 25-01-2021, 23:45.
                  Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                  Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up

                  Commenta


                  • #10
                    Passare a trifase non è un problema, i costi fissi non cambiano. La casa resta su una sola fase. Se non superi i 6 kW su una singola fase non ci sono problemi. Poi l'accumulo come ha detto lo userebbe per caricare l'auto immagino di sera/notte con una colonnina trifase.

                    Il vero problema è che o trova 40 kWh di accumulo a 15.000 Euro (impossibile) o non ha diritto al superbonus con questa configurazione.

                    [moderazione/gattmes revisione unità misura]
                    Ultima modifica di gattmes; 25-01-2021, 23:46.

                    Commenta


                    • #11
                      40 kWh a 15.000 € no, ma circa 35 kWh si con iva al 10% però senza installazione

                      [moderazione/gattmes revisione unità misura]
                      Ultima modifica di gattmes; 25-01-2021, 23:47.

                      Commenta


                      • #12
                        Originariamente inviato da Valam Visualizza il messaggio
                        40kWh a 15.000€ no, ma circa 35kWh si con iva al 10% però senza installazione
                        Non serve a nulla, devi spendere 1000 Euro per ogni KWp installato compresa installazione e messa in esercizio per avere diritto al superbonus.

                        Commenta


                        • #13
                          Io sapevo che il limite di spesa era 48.000 € per l'accumulo e limitazione di 1.000 €/kWh, dunque se è rimasto così senza problemi si può mettere un accumulo da 40 kWh.. Ma anche se fossero 48.000 € tra accumulo e impianto fotovoltaico ci si riesce a star dentro ai 43.000 € però cercando prodotti non come LG, Sunpower etc (circa 1200...1300 €/kWp installato e circa 550...650 €/kWh sempre installato)

                          [moderazione/gattmes revisione unità misura]
                          Ultima modifica di gattmes; 25-01-2021, 23:50.

                          Commenta


                          • #14
                            E' 1000 Euro/kWp. Limite messo proprio per evitare impianti piccoli con accumuli enormi per compensare così la mancanza di SSP al grido di "tanto paga Pantalone!". Accumulo che poi rimarrebbe semivuoto per la maggior parte dell'anno. E' un modo per far si che l'accumulo sia congruo alla taglia dell'impianto imponendo un limite di spesa piuttosto che di kWh di capacità.

                            [moderazione/gattmes revisione unità misura]
                            Ultima modifica di gattmes; 25-01-2021, 23:51.

                            Commenta


                            • #15
                              Capisco il fatto della congruità ed è giusto per non aver sistemi sbilanciati... Ma puoi riportare la fonte perchè a me non risulta così.
                              Non si può far alcuna previsione su quanto sarà vuoto/pieno l'accumulo... Ci sono troppi fattori in gioco.

                              Commenta