mannaggia Aculnaig80.. io speravo fosse la pompa partita..ahahah.. così avevi la scusa di cambiarla con una più potente e magari risolvevi solo con quella tutti i problemi..
però l'idea non sarebbe male.. nel senso che se hai un amico idraulico che ha una pompa più grande per provarla.. in tal caso prima di rompere e tribulare con le modifiche, la cambieresti e via e magari risparmieresti pure, oltre al resto..
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Inefficenza caldaia o impianto mal progettato?
Comprimi
X
-
Ti dico solo che avevo deciso di chiamare il tecnico assistenza ...solo di chiamata 100€. È sbagliato che io abbia risolto per conto mio ma sono dei prezzi troppo alti per una semplice chiamata escluso intervento.
Lascia un commento:
-
Replica dell'ospiteOriginariamente inviato da Aculnaig80 Visualizza il messaggioRisolto il problema pompa...
Un banalissimo fusibile da 3.15 fast... quello integrato nella scheda...che non avevo proprio visto perché all'interno di un coperchietto..
A breve ripartirò con le modifiche all'impianto
Lascia un commento:
-
Risolto il problema pompa...
Un banalissimo fusibile da 3.15 fast... quello integrato nella scheda...che non avevo proprio visto perché all'interno di un coperchietto..
A breve ripartirò con le modifiche all'impianto
Lascia un commento:
-
probabilmente il filo della fase che parte dalla centralina è sempre alimentato e da il contatto il relè della centralina.. per cui può essere il relè partito.. se appunto colleghi una lampadina e fai partire il test dalla caldaia dovrebbe accendersi, diversamente se lo stesso relè è integrato nella scheda, credo ahimè, dovrai cambiarla..
Lascia un commento:
-
il test devi farlo in uscita, e controllare che esca alimentazione
facile prova empirica è collegare una lampadina
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiose dalla centralina parte l'alimentazione, e la pompa alimentandola gira, significa che il problema sta nel mezzo..... (cavo o contatti)
Lascia un commento:
-
se dalla centralina parte l'alimentazione, e la pompa alimentandola gira, significa che il problema sta nel mezzo..... (cavo o contatti)
Lascia un commento:
-
ho fatto il test...
sullo spinotto (tre fili )che si attacca alla pompa ho sempre 230v indipendentemente dal test, ma la pompa non fa niente, se invece tacco direttamente la pompa alla corrente gira bene. ho controllatogli spinotti e sono tutti ben collegati.
Lascia un commento:
-
per cui io aspetterei a fare qualsiasi tipo di modifica all'impianto a parte qualche accorgimento, tipo collegamento boiler) .. se si tratta della pompa guasta la sostituisci con una più potente.. magari i problemi si risokvono completamente ed eviti sbattimenti vari..
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Aculnaig80 Visualizza il messaggioBene.........ma come si fa? se puoi aiutarmi a capire
grazie
tester e controlli fin dove arriva l'alimentazione
Lascia un commento:
-
rifai il test e controlla col tester se arriva la corrente alla pompa.. se arriva è la pompa andata, diversamennfe è la scheda..
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiocontrolla che non sia andata la scheda
se andata, la butti.....
grazie
Lascia un commento:
-
controlla che non sia andata la scheda
se andata, la butti.....
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioche pompa è ?
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioFatto?
Com'è andata?
Cmq io facendo un minimo di demolizione non tropo invasiva potrei anche far passare due tubi nuovi e faccio iniziare il "riscaldamento" dal seminterrato. Purtroppo il mio idraulico di fiducia sta incasinato e ancora non abbiamo fatto la prima modifica ( collegare direttamente i tubi che scendono al secondo collettore )...
Lascia un commento:
-
ho fatto il test pompa..partono i secondi ma quando finisce il test non da nessun risultato. Dovrei sentire girarla forse...ma non sento nulla. Gli spinotti sono tutti al loro posto...c'è per caso un fusibile o un pulsante si sblocco?io non ho trovato nulla
Lascia un commento:
-
controlla il circolatore non sia sconnesso dal connettore che lo alimenta.. fai anche il test componenti dal menù della centralina.. dovrebbe avere la funzione dal menu impostazioni..
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Gianfranco59 Visualizza il messaggioMa il boiler se è stato posizionato come da disegno non è messo bene. Il calore dell'acqua calda viene rilasciato all'impianto di riscaldamento. Avevo anche io il boiler montato così e ho sopperito due valvole con servomotore. collegate ad un termostato. Prima la caldaia scalda l'acqua del boiler, poi quando l'acqua calda raggiunge i 60 gradi , scalda i termosifoni. Con questo piccolo accorgimento non ho più avuto dispersioni. Un altro dubbio il collettore con i 3 termosifoni del piano seminterrato è collegato al primo collettore come se fosse un termosifone??
cmq da ieri non mi funziona neanche più la pompa...la caldaia va in stamby e i termo non si scaldano....ho fatto il test ma non da risultati e cmq la pompa è fredda.. girando la vite gira senza problemi...o è un problema elettrico o la pompa rotta?
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Aculnaig80 Visualizza il messaggio.....
Da domani comincio con queste prove ....
Grazie mille per i consigli
Com'è andata?
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Aculnaig80 Visualizza il messaggio[ATTACH=CONFIG]70519[/ATTACH]questo è in sintesi il mio impianto
Lascia un commento:
-
Perfetto, è una soluzione (e non si demolisce nulla).
Ti porgo i miei saluti
Lascia un commento:
-
Replica dell'ospiteAh si convengo con te che la tua soluzione potrebbe essere da considerarsi ottimale, QUALORA il forumista decidesse di entrare nell'ottica di demolire e rifare tutto l'impianto. Il quesito era a mio modo di vedere di altra richiesta
Lascia un commento:
-
Io penso sia la soluzione, tu pensi non lo sia. Bene, dove sta il problema? Libertà di opinioni
Lascia un commento:
-
Replica dell'ospiteHai ragione Aldo . Mi permetto di essere un attimo OT , sperando che qualcuno come al solito non si lamenti. La logica del forum dovrebbe essere tuttaltra cosa che pubblicare un bel "disegnino" con applicato in evidenzia il logo della propria azienda. Un utente ha posto un personale problema chiedendo aiuto agli altri forumisti, spiegando e schematizzando il proprio impianto. Il disegnino con uno schema elementare di montaggio di una propria caldaia con il proprio logo dell'azienda ha ben poco a vedere con le problematiche esposte, non credi??
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Aculnaig80 Visualizza il messaggioTutti chiusi non ho provato....e quindi se fosse un ostruzione?
Lascia un commento:
-
Replica dell'ospiteSecondo il mio umilissimo parere, il disegnino di DNE non risolve i problemi dell'utente, dato che l'impianto è esistente e ha problematiche diverse da quelle interpretate nel disegnino
Lascia un commento:
-
Alcunag,
ecco come, secondo il mio umile parere, dovrebbe essere la logica di funzionamento (+ valvole termostatiche su tutti i corpi riscaldanti)
da tener presente che cmnq i termosifoni al primo piano si scalderanno prima, per poi scaldarsi anche quelli sotto (se non vuoi fare modifiche nelle opere)
come detto fin dai primi post, il secondo circolatore (dimensionato) con il relativo compensatore, risolve i problemi di portata non sufficiente.
Lascia un commento:
Lascia un commento: