  • max.c
    ha risposto
    Originariamente inviato da iaki76 Visualizza il messaggio
    Mi pare di aver capito che ha calcolato il tipo di faicoil per ogni ambiente e poi sommando le potenze dei fancoil li ha dato i famosi 11kW della macchina
    Bene abbiamo il solito Mariuccio l'idraulico anche qui....
    Purtroppo è sempre la stessa storia.... poi i poveri clienti fanno l'impianto fidandosi dell'idraulico.... accendono una stagione e poi non lo accendono più perchè ci vuole un mutuo per pagare le bollette....
    Per fortuna tu sei ancora a zero e puoi valutare bene

    Lascia un commento:


  • iaki76
    ha risposto
    Mi pare di aver capito che ha calcolato il tipo di faicoil per ogni ambiente e poi sommando le potenze dei fancoil li ha dato i famosi 11kW della macchina

    Lascia un commento:


  • max.c
    ha risposto
    In linea generale con quei mq e il tuo fabbisogno devi prendere la pdc più piccola possibile.
    Per assurdo si potrebbe pensare anche di climatizzare estate/inverno con VMC e batteria di scambio ma bisogna far bene i conti

    Lascia un commento:


  • iaki76
    ha risposto
    Ciao La casa è 87 mq piano terra composto da 2 camere da letto, bagno, 2 ripostigli, 1 salone cucina (il salone/cucina ha 37mq ma per meta ha un'altezza 5.5 metri perché sopra l'altra meta c'è il soppalco)
    e piano superiore di 50mq composto da soppalco, bagno e 2 camere (Molto probabilmente la camera di 9 mq faro solo predisposizione, non credo servirà climatizzarla, sarà piu una camera armadi alla fine).

    Lascia un commento:


  • cristian29
    ha risposto
    Vuoi un po’ vedere che se va di nimbus 50 L azzecca! Ed e pure troppo sicuramente avrà temperatura di prodotto come da noi a 2 o a 3 (io da lui disto 30km) comunque iaki 76 ascolta max e non farti appioppare una bestia di pdc che da noi non serve proprio comunque dicci quanti mq e la casa x capire meglio grazie

    Lascia un commento:


  • max.c
    ha risposto
    Quanti mq sono la casa?
    Su quale calcolo ti dice che serve la 11kw?

    Nella legge 10 troverai anche la dispersione totale massima che ti aiuta a scegliere la pdc

    Lascia un commento:


  • iaki76
    ha risposto
    Dici che si meglio la 9kW? Che casino guarda, lui dice che la 11 va bene

    Lascia un commento:


  • max.c
    ha risposto
    Iaki ma mi prendi in giro?????
    Chi è questo co@lione che ti ha proposto una 11kw con quei valori di EPh ed EPc??????
    Credo che sarai l'ennesimo utente che poi verrà qui e si lamenterà che la pdc ha consumi stellari e che ti sei pentito dell'acquisto!
    Purtroppo questo è il panorama dei tecnici italiani.... spero non sia una tecnico Daikin altrimenti c'è da mettersi a piangere!

    Lascia un commento:


  • iaki76
    ha risposto
    Mi hanno proposto il Daikin da 11kW ERLQ011CV3/EHSX16P50B che mi fa sia Riscaldamento/raffrescamento che ACS,
    In alternativa solo Riscaldamento/raffrescamento EWYQ011ACV sempre 11kW
    Credo andrò con il secondo, visto che mi costa il 4000€ in piu il modello che fa anche ACS

    Lascia un commento:


  • max.c
    ha risposto
    Iaki con questi valori puoi riscaldarti semplicemente mettendo il bue e l'asinello....
    Per il raffrescamento potresti usare qualche cubetto di ghiaccio in giro per casa....
    Che modello di pompa di calore ti hanno proposto esattamente?

    Lascia un commento:


  • iaki76
    ha risposto
    Mi sono recuperato i dati:
    EPh Valore: 10,870 Valore Limite: 12,981
    EPc Valore 24,852 Valore Limite 28,926
    EPgl tot Valore 39,231 Valore Limite 44,004

    Lascia un commento:


  • max.c
    ha risposto
    Se hai legge 10 ci puoi dire i valori di EPh EPc e EPgl tot?

    Lascia un commento:


  • iaki76
    ha risposto
    Si la casa ha legge 10, edificio con un isolamento molto buono ad Oristano
    Salone cucina unico ambiente con 2 Fan Coil
    2 camere da letto matrimoniali con un fan coil ad ambiente
    2 singole con un fan coil ad ambiente
    1 soppalco con un fan coil ad ambiente
    2 scalda salviette
    Suddivise cosi:
    4 fan coil e uno scalda salviette al piano terra
    3 fan coil e uno scalda salviette al piano primo

    Lascia un commento:


  • max.c
    ha risposto
    chiller sono macchine solo freddo oggi sono tutte pompe di calore (pdc per abbreviare).....

    Per me stai partendo dalla coda.....
    Potremmo dire meglio A o meglio B ma senza nessun senso e si potrebbe dire tutto e il contrario di tutto

    Secondo me dovresti capire com'è il livello di isolamento della casa, il relativo fabbisogno termico e come realizzare la miglior soluzione.
    Dopo andrai a decidere come gestire l'impianto.
    Se vuoi descrivi dettagliatamente un po' tutto e magari se hai legge 10 sarebbero utili i relativi dati così da inquadrare meglio la situazione

    Lascia un commento:


  • iaki76
    ha risposto
    Si l'impianto e da realizzare da zero, e volevo capire quale fosse la stra migliore.
    Chiller sara Daikin molto probabilmente e i fan coil Innova od Olimpia Splendid.

    Lascia un commento:


  • max.c
    ha risposto
    Ci sono vari metodi.... ma tu hai già una pompa di calore aria/acqua?
    L'impianto è esistente?
    Lo stai progettando da zero?

    Lascia un commento:


  • iaki76
    ha iniziato la discussione Gestione Fan Coil e diverse temperature e fasce orarie

    Gestione Fan Coil e diverse temperature e fasce orarie

    Ciao a tutti, come è meglio gestire le temperature nei vari ambienti della casa?
    Pensavo ai classici fan coil con termostato integrato, che fanno la chiamata al chiller, ma se volessi impostare delle fasce orarie non è possibile.
    Voi come suggerite sia piu comodo gestire l'impianto?
    Sempre stressa temperatura cosi mi evito ulteriori costi di termostati esterni, oppure a fasce orarie, e con quali prodotti?
Attendi un attimo...
X