Buongiorno, questa estate mi hanno montato un impianto daikin altherma 3 bi bloc, drain back, accumulo da 300 l . Vorrei avere delle delucidazioni in merito ai collettori solari. Vivo nel sud Sardegna quindi sole ne abbiamo in abbondanza.
Sto monitorando il funzionamento del solare termico e vorrei capire se sia normale il fatto che non faccia salire nemmeno di un grado la temperatura del serbatoio di accumulo. Vi faccio un esempio :
mese di dicembre, temperatura del serbatoio impostata a 50 gradi con isteresi di 7 gradi. Alle 10 del mattino l'accumulatore aveva una temperatura di 45 gradi e Il collettore andava in svuotamento quando raggiungeva 60/70 gradi. In mezz'ora č andato in svuotamento 3/4 volte senza mai alzare la temperatura dell'accumulatore. Anzi. La temperatura ha continuato a scendere fino a raggiungere i 43 gradi, e li si č azionata la pdc che ha portato l'accumulatore a temperatura. Č normale questa coda o bisogna cambiare qualche parametro? Grazie
Sto monitorando il funzionamento del solare termico e vorrei capire se sia normale il fatto che non faccia salire nemmeno di un grado la temperatura del serbatoio di accumulo. Vi faccio un esempio :
mese di dicembre, temperatura del serbatoio impostata a 50 gradi con isteresi di 7 gradi. Alle 10 del mattino l'accumulatore aveva una temperatura di 45 gradi e Il collettore andava in svuotamento quando raggiungeva 60/70 gradi. In mezz'ora č andato in svuotamento 3/4 volte senza mai alzare la temperatura dell'accumulatore. Anzi. La temperatura ha continuato a scendere fino a raggiungere i 43 gradi, e li si č azionata la pdc che ha portato l'accumulatore a temperatura. Č normale questa coda o bisogna cambiare qualche parametro? Grazie