    Buona sera a tutti.
    Ho un problema dopo aver sostituito il motore originale con un BCZ 504 che porta 5 RPM invece dell’originale a 4,75 RPM e lasciando gli stessi parametri la stufa oltre a consumare di più lavora male. vi chiedo, se per favore potete indicarmi quali parametri variare.
    N.B.: sono in possesso di pw per entrare nel menù tecnico.
    Grazie.

  • #2
    devi calcolare la percentuale di rotazione che hai aggiunto e poi toglierla a tutti i valori di carico pellet e a tutte le potenze

    Commenta


    • #3
      Quindi, ho aggiunto 5,26% di potenza e devo sottrarla ai parametri che vanno da ACCENSIONE TRF 01 TRF 09, poi a LAVORO DA TRF 10 a TRF 15 (non vado oltre perché non utilizzo lo scambiatore).
      Sapresti indicarmi quali di questi non vanno modificati? Te lo chiedo, per non sbagliare visto che alcuni sono espressi in MS in rPM e in minuti e altro -anche se mi segno tutto prima di modificare- .
      Grazie.

      Commenta


      • #4
        dipende dai modelli di stufa o caldaia. alcune sono in %, altre in secondi. in accensione comunque non andrei a toccare. modificherei solo nei vari step di "lavoro"

        Commenta


        • #5
          Per completezza di informazioni indico di seguito tutti i parametri della mia stufa in oggetto (per evitare che qualcuno possa copiare i miei parametri, non li ho indicati visto che essi sono configurati all'ambiente dove è installata la stufa). Ti chiedo se ti è possibile, per favore, indicarmi i parametri interessati dalla potenza del motore.
          Grazie.
          ACCENSIONE
          TRF 01 velocità fumi acc. Rpm
          TRF 02 tempo carico iniziale -M -s
          TRF 03 attesa accensione - Min
          TRF 04 soglia accensione 160 °C
          TRF 05 delta accensione 50 °C
          TRF 06 coclea fase fiamma -,- sec
          TRF 07 tempo fase fiamma - Min
          TRF 08 vel. Fase fiamma ---- rPM
          TRF 09 soglia pompa 45 °C
          LAVORO
          TRF 10 coclea P. MOD. -,- sec
          TRF 11 RPM P. MOD. ---- rPM
          TRF 12 flusso P. MOD. -,-- M/S
          TRF 13 coclea P. MAX -,0 sec
          TRF 14 RPM P. MAX. ----rPM
          TRF 15 flusso P. MAX. -,-- M/S
          TRF 16 coclea P. SAN. -,- sec
          TRF 17 RPM P. SAN. ---- rPM
          TRF 18 flusso P. SAN. -,-- M/S

          Commenta


          • #6
            vedo solo potenza modulazione e potenza max. mancano le fasi di lavoro....o la tua caldaia le interpreta diversamente, bisorrebbe leggere il manuale

            Commenta


            • #7
              Questa stufa lavora al minimo (MIN) o al massimo (MAX) e va in modulazione quando raggiunge la temperatura impostata. Il manuale non aggiunge altro e tutto è comandato da un telecomando wi-fi. I parametri relativi alle fasi lavoro vanno da TRF 10 a TRF 18. Tutta la prima parte è l'accensione.

              Commenta


              • #8
                ok. quali sono i valori attuali che hai?

                Commenta


                • #9
                  Questi sono gli originali, ossia prima di cambiare il motore:
                  ACCENSIONE ORIGINALI
                  TRF 01 velocità fumi acc. 1580 rPM
                  TRF 02 tempo carico iniziale 2M 20s
                  TRF 03 attesa accensione 6 Min
                  TRF 04 soglia accensione 160 °C
                  TRF 05 delta accensione 50 °C
                  TRF 06 coclea fase fiamma 1,4 sec
                  TRF 07 tempo fase fiamma 6 Min
                  TRF 08 vel. Fase fiamma 1650 rPM
                  TRF 09 soglia pompa 45 °C
                  LAVORO
                  TRF 10 coclea P. MOD. 1,4 sec
                  TRF 11 RPM P. MOD. 1250 rPM
                  TRF 12 flusso P. MOD. 1,95 M/S
                  TRF 13 coclea P. MAX 5,40 sec
                  TRF 14 RPM P. MAX. 1650 rPM
                  TRF 15 flusso P. MAX. 2,35 M/S
                  TRF 16 coclea P. SAN. 5,7 sec
                  TRF 17 RPM P. SAN. 1750 rPM
                  TRF 18 flusso P. SAN. 2,45 M/S

                  Commenta


                  • #10
                    Questi sono i parametri modificati con meno il 5,26%:
                    ACCENSIONE parametri configurati al nuovo motore rivisitati il 29/11/22
                    TRF 01 velocità fumi acc. 1490 rPM
                    TRF 02 tempo carico iniziale 1M 50s
                    TRF 03 attesa accensione 6 Min
                    TRF 04 soglia accensione 160 °C
                    TRF 05 delta accensione 50 °C
                    TRF 06 coclea fase fiamma 1,3 sec
                    TRF 07 tempo fase fiamma 6 Min
                    TRF 08 vel. Fase fiamma 1560 rPM
                    TRF 09 soglia pompa 45 °C
                    LAVORO
                    TRF 10 coclea P. MOD. 1,3 sec
                    TRF 11 RPM P. MOD. 1180 rPM
                    TRF 12 flusso P. MOD. 1,85 M/S
                    TRF 13 coclea P. MAX 4,0 sec
                    TRF 14 RPM P. MAX. 1560 rPM
                    TRF 15 flusso P. MAX. 2,20 M/S
                    TRF 16 coclea P. SAN. 5,7 sec
                    TRF 17 RPM P. SAN. 1750 rPM
                    TRF 18 flusso P. SAN. 2,45 M/S

                    Commenta


                    • #11
                      hai provato coi nuovi valori? va meglio?

                      Commenta


                      • #12
                        Pare di sì, ma non mi sono chiari i valori sia per P. Mod (modulazione) da TRF 10 a TRF 12, che quelli di P. MAX (potenza massima) da TRF 13 a TRF 15, nello specifico qual è la relazione tra i 3 valori: "coclea", "rPM" e "flusso" che supponga sia la potenza dell'aria.

                        Commenta


                        • #13
                          bisorrebbe avere il manuale tecnico con le spiegazioni dei singoli valori. altrimenti possiamo fare solo ipotesi...

                          coclea P è sicuramente un tempo. potrebbe essere quello per cui la coclea è ON.
                          rpm P potrebbero essere i gir misurati della coclea. ma deve essere dotata di encoder.
                          flusso potrebbe essere l' aria....ma dovrebbe essere in metri cubi.

                          Commenta


                          • #14
                            Grazie per le indicazioni che mi hai fornito, intanto avendo configurato i parametri in base alla percentuale di potenza del motore, sembra che la stufa funzioni meglio.
                            Se nel frattempo qualcuno nel forum avesse qualche dritta per interpretare questi parametri, sarà sicuramente di gradimento.

                            Commenta


                            • #15
                              a prescindere dai paramentri, se vedi che la combustione non è ottimale, regola ulteriormente carico pellet e/o aria

                              Commenta


                              • #16
                                Non sono un esperto esperto, ma la combustione sembra buona. La stufa si accende velocemente, dopo la caduta del pellet si accende in meno di 1 minuto. Anche il consumo pellet sembra rientrato nella norma.

                                Commenta


                                • #17
                                  beh, tutto è bene quel che finisce bene ; )

                                  Commenta