Buongiorno a tutti e grazie.
Ho un dubbio sul dimensionamento di una VMC centralizzata.
Casa a 2 piani intercomunicanti senza porte o chiusure di alcun tipo.
Ho seguito la guida Celffi per il dimensionamento considerando la casa come fosse unica e non divisa in 2 piani. Inoltre ho previsto per gli ambienti sporchi sola estrazione, per quelli nobili solo immissione (alcuni progetti prevedono immissione e estrazione anche nella stessa stanza, ma non so se è corretto). Ricircolo solo nel pianerottolo di Piano PRIMO per problemi a scendere con le tubazioni.
Non riesco a capire se i risultati che escono sono ok. In particolare, per il piano terra avrei 70mc/h immissione e 120mc/h estrazione, mentre per il piano primo 84mc/h immissione e 34mc/h estrazione. Inoltre, essendo i locali sporchi molto più piccoli in totale di quelli nobili, ho che le immissioni viaggiano a 0,77 vol/h mentre le estrazioni a quasi 2 vol/h (dovendo essere uguali).
Schema seguito con riferimento ai quaderni Caleffi, che dimensionano in base a Numero di Persone e Volume degli Ambienti.
Fonti:
https://idraulica.caleffi.com/artico...ca-controllata
https://idraulica.caleffi.com/artico...n-appartamento
https://idraulica.caleffi.com/artico...vata-due-piani
Allego alcune immagini.
Cosa ne pensate?
Grazie ancora a tutti
Ho un dubbio sul dimensionamento di una VMC centralizzata.
Casa a 2 piani intercomunicanti senza porte o chiusure di alcun tipo.
- TERRA: est Cucina-Lavanderia-Bagno / imm Sala-Corridoio-Scala
- PRIMO: est Bagno / imm Matrimoniale-Camera-Studio/Pianerottolo
Ho seguito la guida Celffi per il dimensionamento considerando la casa come fosse unica e non divisa in 2 piani. Inoltre ho previsto per gli ambienti sporchi sola estrazione, per quelli nobili solo immissione (alcuni progetti prevedono immissione e estrazione anche nella stessa stanza, ma non so se è corretto). Ricircolo solo nel pianerottolo di Piano PRIMO per problemi a scendere con le tubazioni.
Non riesco a capire se i risultati che escono sono ok. In particolare, per il piano terra avrei 70mc/h immissione e 120mc/h estrazione, mentre per il piano primo 84mc/h immissione e 34mc/h estrazione. Inoltre, essendo i locali sporchi molto più piccoli in totale di quelli nobili, ho che le immissioni viaggiano a 0,77 vol/h mentre le estrazioni a quasi 2 vol/h (dovendo essere uguali).
Schema seguito con riferimento ai quaderni Caleffi, che dimensionano in base a Numero di Persone e Volume degli Ambienti.
- Calcolo Portata totale di rinnovo G-Tot:
- Parto da una stima approssimata G'-Tot basata su volume e fattore ricambio n=0,5 vol/h.
- Verifico soddisfacimento in base a indice di affollamento (a) e G-Persona 30mc/h circa.
- G’Tot>a*Gpersona? Portata di Progetto G-Tot=G’-Tot
- G’Tot<a*Gpersona? Portata di Progetto G-Tot=a*G-Persona
- Calcolo Portate di Immissione G-Immissione suddividendo la portata totale di rinnovo proporzionalmente al volume degli ambienti nobili e verificando che i valori risultanti siano maggiori di quelli minimi (circa 20mc/h)
- Calcolo Portate di Estrazione G-Estrazione ripartendo la portata totale di rinnovo in base al volume (o alle superfici) dei locali umidi
Fonti:
https://idraulica.caleffi.com/artico...ca-controllata
https://idraulica.caleffi.com/artico...n-appartamento
https://idraulica.caleffi.com/artico...vata-due-piani
Allego alcune immagini.
Cosa ne pensate?
Grazie ancora a tutti