    Ciao a tutti,

    ho in uso attualmente un impianto di irrigazione a tre canali (tre zone) realizzato seguendo questo schema:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   schema.png 
Visite: 109 
Dimensione: 251.5 KB 
ID: 2276823

    Visto che ho un canale inutilizzato (R4, l'ultimo a destra), mi piacerebbe usarlo per un impianto di nebulizzazione anti zanzare, basato sulla seguente pompa:


    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot 2024-04-16 alle 16.45.41.png 
Visite: 77 
Dimensione: 255.6 KB 
ID: 2276824

    collegandola appunto al canale R4.

    Avrei bisogno di capire se:

    1) posso farlo
    2) cosa collegare e dove, tenendo presente il trasformatore TM15/24 ABB


    Lupino e altri luminari, qualche super suggerimento dei vostri?

    Grazie mille a tutti!


  • #2
    secondo me si semplicemente facendo entrare fase o neutro che alimenta il trasformatore nel contatto del 4 canale.
    in pratica il rele apre o chiude alimentazione a 220v che va al trasformatore e a sua volta alla pompa.
    Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...č una questione di stile...
    Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

    Commenta


    • #3
      Ciao Asbesto e simonez, concordo in pieno con quanto indicato da simonez usa il relč del CH4 per interrompere la fase o il neutro del trasformatore.
      Domotica: schemi e collegamenti
      e-book Domotica come fare per... guida rapida

      Commenta


      • #4
        Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
        Ciao Asbesto e simonez, concordo in pieno con quanto indicato da simonez usa il relč del CH4 per interrompere la fase o il neutro del trasformatore.
        grazie, quindi se capisco correttamente:

        cavo rosso che esce dalla pompa - in NO (normalmente aperto del sonoff - canale 4)
        cavo nero che esce dalla pompa - dove lo collego?

        Grazie!

        Commenta


        • #5
          sevi solo far entrare uno dei due cavi della pompa ( io farei a monte quello dell'alimentatore) nel contatto normalmente aperto.
          l'altro rimane comč, collegato diretto.
          Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...č una questione di stile...
          Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
            sevi solo far entrare uno dei due cavi della pompa ( io farei a monte quello dell'alimentatore) nel contatto normalmente aperto.
            l'altro rimane comč, collegato diretto.
            quindi se capisco bene, spello la guaina del cavo in questo punto (giallo):


            Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   image_83577.png  Visite: 0  Dimensione: 255.1 KB  ID: 2276906

            ne taglio uno dei due, che andrā sul normalmente aperto, l'altro rimane cosė com'č, collegato diretto, creando sostanzialmente un interruttore di fase pilotato dal relé, giusto?

            Commenta


            • #7
              io non taglierei ma prenderei una spina maschio e una femmina, le colleghi , poi o fase o neutro lo tagli a metā e li colleghi al rele.
              Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...č una questione di stile...
              Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

              Commenta


              • #8
                Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                io non taglierei ma prenderei una spina maschio e una femmina, le colleghi , poi o fase o neutro lo tagli a metā e li colleghi al rele.

                ciao, ho provato a collegare la fase al normalmente aperto e il neutro diretto, ma nulla non funziona.

                Se invece collego la pompa a una normale spina di corrente, funziona perfettamente.

                Qualcuno ha dei suggerimenti?

                Grazie!

                EDIT scusate doppio post
                Ultima modifica di nll; 01-05-2024, 18:14. Motivo: Eliminata la doppia citazione

                Commenta


                • #9
                  Lupino hai mica qualche super idea, considerato che purtroppo non funziona?

                  Grazie mille come sempre

                  Commenta


                  • #10
                    ..ho provato a collegare la fase al normalmente aperto..
                    e quella in arrivo dalla spina al contatto comune C
                    Domotica: schemi e collegamenti
                    e-book Domotica come fare per... guida rapida

                    Commenta


                    • #11
                      Fantastico, funziona perfettamente! Grazie mille!!