Acqua continuamente in circolo nel vaso aperto


Buonasera...ancora un altro problema-dubbio.
Il circuito che dallo scambiatore va e torna dalla stufa a legna va benissimo, ho un problema sul circuito termosifoni-caldaia gas-scambiatore. Finora avevo usato il circolatore della caldaia impostandola a temperatura minima nel frattempo che mi cambiassero il secondo circolatore che aveva un difetto. Cambiato circolatore...non funziona, non smuove per nulla il circuito. La pompa è una evosta 2 messa in direzione corretta ovviamente. Potrebbe essere che trovandosi tra due valvole di ritegno non riesca a funzionare correttamente? ( soprattutto la valvola A non ha significato di esistenza, stava montata nel circuito precedente e credavamo non facesse differenza quindi l'abbiamo lasciata), oppure la caldaia potrebbe bloccare il circuito quando non richiedo il suo funzionamento spegnendo il termostato? È una immergas victrix 32. Metto un disegno per rendere più comprensibile.
Grazie anticipatamente
 

Allegati

  • photo86050.jpg
    photo86050.jpg
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
Ciao matteo811 ....:bye1:

Vedo che anche tu sei incappato nel solito giratubi, he!:manganello:

Io a casa mia ho la tua stessa situazione impiantistica.
Cioè ho due generatori termici (TermoCamino legna/nocciolino e caldaia a gasolio), lo scambiatore a piastre è sul TC collegato, insieme alla caldaia, ad una valvola deviatrice motorizzata a tre vie. Quando il TC è spento la valvola deviatrice attiva il ramo caldaia===>Impianto, mentre quando il TC è acceso la deviatrice attiva il ramo TC===>impianto. Non ci sono valvole NR perché sono inutili e introducono delle perdite di carico.
 
Ultima modifica:
***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***

Immaginavo, ma non capisco come mai il circolatore della caldaia funziona nonostante ci sia un altro circolatore spento nel suo "cammino"
 
Ultima modifica da un moderatore:
***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***

Quindi potrei risolvere mettendo una valvola a 3 vie come per fare un bypass alla caldaia come indicato con il tratto verde?
 

Allegati

  • photo86052.jpg
    photo86052.jpg
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
Ultima modifica da un moderatore:
Mi pare che ci siano pompe che da ferme fanno tenuta e altre no..si vede che sono di 2 tipi diversi….oppure la caldaia ha una elettrovalvola e quando pensa di non dover lavorare, la,chiude?
 
Dal libretto della caldaia. Non so adesso che pompa monta, esiste la upm3 (prima foto)e la upm4( seconda foto). Esiste la possibilità di by-pass... potrebbe essere utile?
 

Allegati

  • photo86055.jpg
    photo86055.jpg
    877.1 KB · Visualizzazioni: 0
Non mi carica la seconda foto
 

Allegati

  • 17400834637066586603905222569233.jpg
    17400834637066586603905222569233.jpg
    872.8 KB · Visualizzazioni: 0
Se ho ben capito, la tua caldaia ha una valvola di by-pass.
La valvola di by-pass viene utilizzata negli impianti che possono lavorare con variazioni di portata importanti, per esempio in quelli che fanno uso di valvole termostatiche su ogni termosifone. Praticamente assicura un ricircolo di portata proporzionale al numero di valvole che si chiudono, limitando il valore massimo della pressione differenziale generata dalla pompa. Quindi se non hai problemi di portata eccessiva puoi tenerla tutta aperta e casomai la regoli successivamente.
 
Non credo sia utile quella regolazione per il tuo fine
Credo che la soluzione sia smontare la pompa caldaia e portare il suo segnale alla pompa esterna..in modo che questa parta sia se operata dal tuo controllo esterno (che non hai detto quale sia ma non importa) sia dalla caldaia se demandi a lei la gestione con generatore secondario spento.
Oppure elimini la pompa aggiunta e porti il tuo segnali ala pompa caldaia...che credo possa partire anche se alimentata da altra scheda esterna..lei di suo è "stupida"..se le dai corrente , parte
 