Aiuto schema boiler acs

Luca pedini94

New member
Salve a tutti, ho l esigenza di collegare un boiler di recupero(stagno e decalcificato), ad una caldaia a biobiomassa meccanica, la quale è sprovvista di puffer.
In altri thread ho letto che è sufficiente un circolatore ed una semplice valvola termostatica (del tipo anticondensa se ho ben capito).
Se qualcuno fosse così gentile da darmi un idea di schema di collegamento gliene sarei grato.
Non riesco a caricare delle foto ma comune boiler 150l mono serpentina
 
magari una valvola a 3 vie motorizzata comandata da termostato su boiler, che apra verso lo stesso quando la T scende sotto una T x e chiuda alla T y.. se poi la caldaia supporta il controllo di un boiler si può fare in modo diverso.. cioè che parta anche quando è spenta o in standbay e cè richiesta di acs..
 
moreno...... e con cosa fa il ritorno in caldaia ??? se la pompa la metti sul ritorno boiler che spinge pure, invece di tirare.... :):)
 
moreno...... e con cosa fa il ritorno in caldaia


Con un'altra pompa, quello proposto è IN AGGIUNTA all'impianto funzionante, o sbaglio
Mi sembrava logico, essendo l'impianto funzionante...................
Con tutto quello che manca nello schema, guardi il verso del simbolo pompa.............................................
 
ma come hai disegnato tu, la pompa spinge acqua fredda nel boiler, non acqua calda...... come invece dovrebbe......

una cosa così +/- (mancano molti componenti, ma è per far capire)

ScreenShot003.jpg
 
È possibile farlo evitando valvole motorizzate? Lessi tempo fa un thread simile dove dott nord est proponeva uno schemino molto semplice con 2 circolatori ed una valvola anticondensa se nn ricordo male.. è un mese che lo cerco nel forum ma proprio nn lo ritrovo
 
senza valvola motorizzata puoi farla (e verrebbe pure più prestante), usando però un compensatore (che può essere normale, o un puffer che io consiglio sempre)

ScreenShot003.jpg
 
morenorisorti, hai ragione........... ma sai, non per il nostro amico utente Luca pedini, ma per altri..... l'uso della testa è molto limitato, e preferiscono "esigere" che altri risolvano a GRATIS il loro problema, e pure si "incacchiano" se non lo fai..... :clapping:


Note di Moderazione:
eliminata parte Flame

 

Allegati

  • ScreenShot001.jpg
    ScreenShot001.jpg
    96.5 KB · Visualizzazioni: 0
  • ScreenShot002.jpg
    ScreenShot002.jpg
    66.3 KB · Visualizzazioni: 0
Ultima modifica da un moderatore:
Metti 2 circolatori sull'andata caldaia......
Uno comandato dal termostato ambiente ed uno comandato da un termostato ad immersione nel boiler.

Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
 
cianfa, non è corretto, per due motivi:

- sistema anticondensa
- due circolatori sulla stessa mandata senza nulla che compensi, entrano in contrasto di portata se funzionano contemporaneamente
 
.... sul forum si tende a dare molta importanza ad alcuni utenti senza capire che ormai la rete è una fonte di informazioni inesauribile e completa.

Una delle aziende piu' importanti del settore, la caleffi, ormai da anni mette a disposizione una serie di "quaderni" e moduli per i vari calcoli e "dimensionamenti" , alla portata di tutti, anche della famosa casalinga di Voghera!

Chiedo a chi scrive sul forum, di non dare direttamente info specifiche ma indicazioni affinchè chi chiede impari a ragionare da se, farsi i suoi calcoli o scegliere la strada da percorrere, proprio perchè lo scopo del forum è "diffondere" la cultura degli impianti, in questa sezione, a biomassa.

Non vorrei che il forum si trasformasse in un sito di "incontri" dove le operazioni "interessanti" alla fine avvengono nell' "intimo" delle telefonate a 2 o mail private! senza alcuna condivisione.

Come essere presenti ad una cena fra amici e vedere che due di loro si parlano sottovoce all' orecchio, da veri maleducati!

Per tornare a noi:

1- per caricare un boiler acs all' occorrenza senza costosi separatori idraulici e 2 circolatori, basta inibire "elettricamente" il secondo circolatore quando funziona il primo, ovvero fare in modo che possa funzionare un solo circolatore alla volta.

2- servono un paio di vnr

Qui i link necessari per i dimensionamenti:

Software Caleffi | Caleffi

Qui i link ai quaderni caleffi sugli impianti a biomassa:

https://www.caleffi.com/sites/default/files/certification_contracts/idraulica_40.pdf

da pag 28 in poi alcuni schemi con boiler acs

Qui per filettare i tubi:

Fai Da Te - Guarnire con Teflon Idraulico e Canapa - YouTube

Qui perchè usare la loctite 55 .......

5 buone ragioni per utilizzare LOCTITE 55 - YouTube


...... i tempi cambiano, come il mondo!
 
Come essere presenti ad una cena fra amici e vedere che due di loro si parlano sottovoce all' orecchio, da veri maleducati!

appunto per questo esistono i msg privati, dove ogni persona si comporta come meglio crede (o si vuole vietare anche questo? :devilred:)
nessuno obbliga nessuno a dare le "pappe pronte" in pbl a gratis, se uno dei due non vuole farlo
e per questo, NESSUNO può permettersi di dare del maleducato o epiteti simili a chi condivide in parte (e non totalmente) il suo sapere
come ben dici esistono le guide caleffi, ma guarda caso non bastano a quanto sembra......

in sintesi, Luca pedini94, a quanto pare "qualcuno" ti ha postato degli schemi, e "altri" ti consigliano di arrangiarti e leggere le famose guide.....
semplice, no? :rolleyes: (e se ancora non capisci come fare, a quanto pare, capisci ancora meno della famosa casalinga di Voghera, ehehehehehe, almeno così ho letto sopra....)
 
...
in sintesi, Luca pedini94, a quanto pare "qualcuno" ti ha postato degli schemi, e "altri" ti consigliano di arrangiarti e leggere le famose guide.....
semplice, no? :rolleyes: (e se ancora non capisci come fare, a quanto pare, capisci ancora meno della famosa casalinga di Voghera, ehehehehehe, almeno così ho letto sopra....)

Vedo che hai modificato il msg originale, ed evito di risponderti. Grazie!

Mi dissocio su quanto scrivi dell' utente Luca Pellini, e non rispetta quanto scritto da me sopra.

Energeticambiente non è un forum di "incontri" ne un forum prettamente commerciale.
 
Energeticambiente non è un forum di "incontri" ne un forum prettamente commerciale.

scresan, la "lotta" tra me e te è intrinseca...... oramai lo hanno capito tutti
se violo qualche regolamento, bannami
altrimenti, tu esprimi la tua opinione e io esprimo la mia, con buona pace dei sensi..... e nel rispetto del regolamento :bye1:
(alla fine non sono io che ha scritto "una serie di "quaderni" e moduli per i vari calcoli e "dimensionamenti" , alla portata di tutti, anche della famosa casalinga di Voghera!". Io, ho postato due schemi di come può fare..... tutto qua)
 
...e se ancora non capisci come fare, a quanto pare, capisci ancora meno della famosa casalinga di Voghera, ehehehehehe, almeno così ho letto sopra....)

Il problema è che metti in bocca ad altri tue opinioni!

"Una delle aziende piu' importanti del settore, la caleffi, ormai da anni mette a disposizione una serie di "quaderni" e moduli per i vari calcoli e "dimensionamenti" , alla portata di tutti, anche della famosa casalinga di Voghera!"

ed io scrivo abbastanza bene l' italiano!

Per il resto vediamo cosa decide l' utente oggetto delle tue attenzioni, e non posso che applicare il regolamento!

 
guarda che io ho solamente fatto copia/incolla della tua frase, tutto qua.....

ben dici di applicare il regolamento, sei un moderatore, no?


speriamo che gli OT siano finiti, e che Luca pedini94 abbia avuto giovamento dai consigli di moreno, dagli schemi miei e dai link tuoi..... :bye1:
 
Dne il tuo schema è giustissimo ma oneroso.... posso dirti che le 2 pompe collegate sulla caldaia non creano scompensi l'una a l'altra la caldaia fa da compensatore..... Non credo che ci sia bisogno di anticondensa per il boiler acs con serpentina.......

Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
 