assistenza su impianto casa


si, che venga messa tra scambiatore e puffer ok.. ma io chiedevo riguardo la sua posizione che in questo caso (sulla mandata) fa da miscelatrice e non da AC vera e propria montata sul ritorno.. forse per la presenza di altri componenti come la caldaia a gas e il chiller..
 
aldo55, guarda bene..... c'è un motivo per cui è là.... (potrebbe essere anche sul ritorno, ma in questo caso meglio là) :)

boh.. l'unica cosa che salta all'occhio è la 3 vie che quando deve scaldare il puffer a tc spento, la vac farebbe, credo, da blocco dal resto.. poi magari è per altro motivo ma non riesco a vedere altro se non il fatto che in questo modo compensa meglio sia il tank che riscaldamento..
 
... se guardi il kit scambiatore, il circolatore del secondario è in mandata
siccome il TC può raggiungere T° elevate, e quindi anche il secondario può averle, l'anticondensa tarata a 70° con la pompa in mandata lavora meglio come deviatrice (serve cmnq una VAC con i canali per fare questo)
se voglio metterla sul ritorno devo prendere una VAC con una taratura inferiore

ecco un'esempio in cui si vede (anche se la pompa è sempre sul ritorno nel disegno):

immagine_2020-12-08_213036.png
 
ah già.. vero.. infatti è buona regola che il circolatore aspiri dalla vac, ma in questo caso essendo un kit pre-assemblato con circolatore sulla mandata... :clapping:
 
.... aldo funziona come nel motore delle auto con il termostato!

Per quello vedi la lancetta del termometro che arriva a 82-88 gradi e rimane ferma incollata li !!!


Teoricamente, comunque, soddisfano 2 esigenze diverse:

1- come miscelatrice anticondensa impedisce al ritorno di avere una T troppo bassa (migliore)

2- come deviatrice impedisce alla caldaia di avere una T troppo elevata. (alcune volte necessita di un bypass fra mandata e ritorno prima della mix per raggiungere una T minima anticondensa sul ritorno)
 
ho definito il tutto, mi manca il gruppo scambiatore
le connessioni del mio camino, tubi ecc... sono tutti 1", invece i kit scambiatore con 2 pompe li trovo solo 3/4
può essere un problema di strozzatura e perdita?
se cosi devo farlo assemblare dall idraulico con scambiatore e 2 pompe.
però anche come scambiatore quelli da 1" li trovo tutti sui 100kw, io ho un camino 30kw quindi mi basterebbe un 40kw
 
come trovi scambiatori con attacchi 1" superiori a 100 kW.. ? lo trovi anche da 30, 40 o 50 kW con attacchi da 1".. controlla bene in rete o rivenditori ben forniti, vedrai che ne trovi in abbondanza..
 
beh, ho guardato veloce su amazon..
da 1" da 100kw hanno 20 piastre, figurati se prendo un 40 piastre.
mi date qualche marca da poter chiedere a rivenditori?
 
Un 20 piastre per avere 100 kW dovrebbe avere almeno 50 cm di lunghezza.. ma dipende che scambiatori hai guardato. Se brasato o piastre smontabili etc..

Cmq prova a guardare sul sito della zilmet, vedrai che avrai l'imbarazzo della scelta.. non aspettarti prezzi di amazon però..
 
ma per un camino da 30kw può andare bene anche uno scambiatore 3/4 da 40kw?
 
Potrebbe andar bene come non..
dipende dai dimensionamenti, dall'impianto, portate etc.. di certo se tutto il resto è 1" e poi strozzi con 3/4, uno scompenso nell'impianto di certo lo trovi e dovrai giostrare con altri accorgimenti diversi..
Controlla meglio che un 40/50 kW con attachi 1" lo trovi facilmente vome un 3/4.. altrimenti rivolgiti al tuo idraulico che non avrà oroblemu a reperirlo..
 
Ed invece sembra che non hanno mai lavorato con certi prodotti. Ma nemmeno grossissimi fornitori e distributori. Sono spiazzati quando chiedo questi prodotti
 
Di ma lui chiede un kit preassemblato giá con i circolatori, esiste l'idrokit 5 cs della Carinci con connettori da 1 pollice.
Ma credo costi qualcosa meno assemblarne uno comprando i pezzi a parte


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
 
ok.. un conto è un kit preassemblato che dovrebbe essere comunque dimensionato anche se da 3/4 e un'altro conto è assemblarlo sul posto.. fermo restando sempre che bisogna capire se un 3/4 preassemblato è adeguato al generatore e a tutto il resto dell'impianto di ilgio... se ad es. carinci mette un modello di kit con attacchi da 1" su generatore da 30 kW, e un altro modello con attacchi 3/4" su un generatore di potenza inferiore o con servizi diversi, un motivo magari ci sarà.. appunto bisogna capire se un 3/4 assemblato è adeguato al suo impianto..
 
i kW prodotti da uno scambiatore non sono un valore fisso.. dipende dalla T e portata lato primario e secondario.. ogni scambiatore ha una tabella con i valori di riferimento del DT e kW sviluppati in base alle T/portate dei 2 flussi.. per cui anche se fosse leggermente superiore credo cambi poco (anche io non sono molto esperto con questi dati di riferimento degli scambiatori..:cry:).. nel sito della zilmet cmq trovi tutti i dati per ogni singolo scambiatore.. come la zilmet ce ne sono anche tante altre marche, più o meno buoni prodotti.. quello che devi guardare è la T di esercizio e naturalmente i kW. perchè ad es. ci sono scambiatori per acs che hanno un T di esercizio max 90° e non adatti per riscaldamento a biomassa in quanto quella T è facile la si possa raggiungere..
 
insomma , mi sembra un impresa trovare uno scambiatore 1" da 40 o 50 kw comunque
 