"piccolo" errore di calcolo.............
se per 3 ore ho 15 kW di surplus, quindi 45 kW, come faccio a farli "stare" su 810 lt di puffer? mistero...................
purtroppo negli impianti di riscaldamento, specialmente se a legna, non si possono e non si dovrebbero dare numeri a caso, perchè poi i problemi rimangono sempre all'utennte finale.....
reoccupato:
reoccupato:
reoccupato:
su 810 lt di puffer, togliendo i canonici 200 lt precednza acs, rimangono 600 lt
se la T° minima di mandata è di 50/55°, e il carico massimo è di 80°, il delta carico sarà di 25/30 x 600, ovvero 18/20 kW di energia
se ho un surplus di 45, scaldo i passeri
e più ci spostiamo verso le mezze stagioni (estate e autunno) in cui la casa ha minor esigenza termica, maggiore diventa il problema se si sbaglia dimensionamento
il consiglio che dò sempre è di evitare consigli (se non si conosce bene la materia) che potrebbero creare solo danni......
se per 3 ore ho 15 kW di surplus, quindi 45 kW, come faccio a farli "stare" su 810 lt di puffer? mistero...................
purtroppo negli impianti di riscaldamento, specialmente se a legna, non si possono e non si dovrebbero dare numeri a caso, perchè poi i problemi rimangono sempre all'utennte finale.....
su 810 lt di puffer, togliendo i canonici 200 lt precednza acs, rimangono 600 lt
se la T° minima di mandata è di 50/55°, e il carico massimo è di 80°, il delta carico sarà di 25/30 x 600, ovvero 18/20 kW di energia
se ho un surplus di 45, scaldo i passeri
e più ci spostiamo verso le mezze stagioni (estate e autunno) in cui la casa ha minor esigenza termica, maggiore diventa il problema se si sbaglia dimensionamento
il consiglio che dò sempre è di evitare consigli (se non si conosce bene la materia) che potrebbero creare solo danni......