Circolazione acqua calda dal puffer verso i termosifoni a pompe spente


Ciao, la foto degli schemi di collegamento è notevolmente sfocata.
E se riesci postala in orizzontale.....:rolleyes:
Quante valvole motorizzate devi piazzare, una o due?
 
Per il momento una per i piani alti poi se serve anche nel seminterrato ne piazzero un' altra
 

Allegati

  • 16696674638815397880178555652214.jpg
    16696674638815397880178555652214.jpg
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
  • 16696675850202019472683388598839.jpg
    16696675850202019472683388598839.jpg
    897 KB · Visualizzazioni: 0
  • 1669667685236598636926138385886.jpg
    1669667685236598636926138385886.jpg
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
  • 16696677653972602506462279359942.jpg
    16696677653972602506462279359942.jpg
    956.8 KB · Visualizzazioni: 0
  • 16696678505537251714782277929758.jpg
    16696678505537251714782277929758.jpg
    975.1 KB · Visualizzazioni: 0
E la valvola motorizzata
 

Allegati

  • 16696679081287633806390711739850.jpg
    16696679081287633806390711739850.jpg
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
Questo è lo schema di collegamento, se non ti è chiaro qualcosa chiedi pure.
In pratica quando il TA (termostato ambiente)si chiude, la valvola mot. si apre e farà partire la pompa (M)
Consiglio di fare un test di funzionamento al banco prima di montare il tutto per verificare il corretto funzionamento e di far fare i collegamenti ad un elettricista.
Occhio che con la corrente a 230V non si scherza, he!
schema-valvola-mot..jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: schema-valvola-mot..jpg  Visite: 0  Dimensione: 96.0 KB  ID: 2217028
 
Ultima modifica:
Ciao renatomeloni, ho chiamato l'elettricista e stiamo collegando l'elettrovalvola ma c'è qualcosa che non va per il verso giusto. Ti dispiacerebbe aiutarci, spiegandomi in parole povere come farlo?
 
Ciao, dovete seguire lo schema che ho postato alla lettera.
Fai fare una prova al banco per vedere se il funzionamento è corretto o meno.
Se al banco il funzionamento è ok, allora occorre capire come è collegato il TA nell'impianto.
Il TA in chiusura dovrebbe fornire la "L" (fase) ma in alcuni impianti può essere un contatto pulito, in tal caso occorre fare una modifica ai collegamenti affinché fornisca la fase in chiusura.
Fai sapere quali problemi avete riscontrato.
 
Ciao, tutto a posto, erano collegati male i fili( due neutri)adesso funziona bene. Ti ringrazio per i consigli e l'assistenza, se avrò qualche altro consiglio da chiederti ti contatterò sperando di non disturbare. Grazie
 