Dillo anche tu Dax a quelli degli impianti da 1/2 Mwe che se mi offrono almeno qualche aperitivo smetto di parlare male dei loro motori. Il prezzo non era così basso perchè dai dati che fornisci dopo , la centrale è da 410/420 Kwe e 1.158.000 € al Mwe per uno di quei macinini è molto caro. Se ne hai bisogno quando hai finito di sciare ti indico due o tre posti al sole dove con molto meno di quello che stavi per spendere per 410 Kwe passerai delle vacanze di sogno
 
mah! Il concetto di "tutto compreso" e "full service" è abbastanza vago da poter essere anche "conveniente" la proposta :) :).
 
se e' a molto meno di quello quotato dalla ditta di Verona, io mi blinderei bene ma molto bene con le garanzie e full service. A spender meno son capaci tutti, bisogna vedere cosa ti ritrovi in mano dopo 2-3 anni. Se ho capito bene chi sono i veronesi, (motore MAN?) i loro impianti sembrano ben costruiti. La quotazione comprendeva anche la cabina elettrica? (che, se non sbaglio) costa un bel po'...
 
Rcravero hai capito bene chi sono i veronesi. Il contratto full service
comprende la manutenzione ordinaria,quella straordinaria program-
mata e quella straordinaria non programmata; copre in pratica tutti
i tipi di guasti chiaramente non dolosi.Mi hanno scritto che sono dis-
posti in alternativa legare il costo di manutenzione ai chilowattora prodotti mensilmente come misurati da contatore UTF x 2.6 cent di €/kWh.
La mia preoccupazione non è tanto il full service (persone a me vicine mi hanno garantito la serietà della ditta) ma piuttosto la fornitura di olio dopo i primi due anni.Se il prezzo aumentasse del 30% ( cosa secondo me probabile visto la domanda crescente) l'investimento diventerebbe pessimo.
Nei 500.000 € iniziali è compreso tutto: costo enel (20000€),per-
messi vari, dia e impianto chiavi in mano.
Sulzer1 sono a disposizione. ciao
 
...............quella straordinaria program-
mata e quella straordinaria non programmata.......


Buonasera a tutti,
parlo sempre da persona nn esperta di questo settore ma a livello generale mi stona nn poco il concetto che differenzia la spesa straordinaria "programmata" da quella straordinaria "non programmata".
E' come dire l'imprevisto "previsto" e l'imprevisto "nn previsto", una vera stupidaggine. Per straordinario, secondo me, si deve intendere tutto cio' che e' al di fuori dell'ordinario (l'etimologia della parola e' chiara e limpida)
Che poi per vendere i commerciali s'inventino di tutto e' un altro discorso ma questo mi sembra veramente un concetto nn applicato in nessun altro settore.
Lo sapevo strano ma nn fino a questo punto ..............
ciao car.boni
 



Buonasera a tutti,
parlo sempre da persona nn esperta di questo settore ma a livello generale mi stona nn poco il concetto che differenzia la spesa straordinaria "programmata" da quella straordinaria "non programmata".
ciao car.boni

Oggi ero presso un cliente (industria tessile) che da 18 mesi ha un impianto da ca 1 MW, evito di riportare il costruttore per correttezza.. Erano fermi perche' hanno dovuto mandare 3 teste a rettificare (su 9 cilindri) per un problema meccanico. Questo penso sia una "spesa straordinaria non programmata".. :-)
 
La mia preoccupazione non è tanto il full service (persone a me vicine mi hanno garantito la serietà della ditta) ma piuttosto la fornitura di olio dopo i primi due anni.Se il prezzo aumentasse del 30% ( cosa secondo me probabile visto la domanda crescente) l'investimento diventerebbe pessimo.

Io non ci capisco piu' niente sui prezzi.. oggi un "gestore" mi ha detto che c'e' abbondanza di olio sul mercato a prezzi interessanti.. non aveva alcuna necessita' ne' interesse a dirmelo.. la riporto cosi' come mi e' stata riferita ed si tratta di olio di palma
 
quote
-------
la riporto cosi' come mi e' stata riferita ed si tratta di olio di palma

-------

Ma il bp di dax parlava di 0,28......


buona serata!!
 
Faccio solo un commento. Qualcuno di coloro che continuano a farsi offrire motori all'interno di un pacchetto confezionato dagli impiantisti ha provato a interpellare direttamente MAN o le altre marche citate cheidendo se venderebbero direttamente loro questi motori dotati della opportune garanzie per funzionare a olio vegetale?
Dato che esistono macchine già configurate nel conteiner pronte per essere collegate .... le potenze di cui parlate non richiedono neanche la CdS e una dia la fa qualunque geometra....
 
Sulzer,non vanno a chiedere perchè non vogliono sentirsi dire di NOO, anche se devo ammettere che iniziano a muoversi ma sono elefanti costosi perchè danno retta a troppi cretini esterni ed interni, ha dimenticavo oggi inizio ha bruciare grasso di provenienza animale solo 1000 kg per prova,saluti
 
........... Erano fermi perche' hanno dovuto mandare 3 teste a rettificare (su 9 cilindri) per un problema meccanico. Questo penso sia una "spesa straordinaria non programmata"............



Buongiorno rcravero,
mah....... quello e' un imprevisto bello e buono.
In Italia si ha la tendenza per :
- vendere meglio
- guadagnare di piu'
- apparire piu' bravi
a cambiare il senso ed il significato delle parole. I venditori, e di conseguenza le societa', che operano in questo modo avrebbero con me vita breve e nn accetterei mai che in un contratto di manutenzione venga inserita una tipologia d'intervento in piu' rispetto alle due classiche :
- ordinaria
- straordinaria.
Per rafforzare la mia posizione vi porto un esempio che arriva dal FV e che c'entra poco con questo settore ma serve per far pulizia dei "venditori di fumo". Gira la leggenda metropolitana della tolleranza sulla misura della potenza, il famoso + o - 3% (oppure 2 o 5, nn importa). Questa e' una tolleranza insita nel processo di misura. Su questo nn si discute. Quasi tutti vendono a prezzi di "targa" o di classe del pannello oppure per i motivi di cui sopra (vendere meglio, guadagnare di piu' e apparire piu' bravi) dicono che vendono con tolleranza solo positiva ma solo pochissimi (io uno l'ho trovato) vendono al prezzo del flash test. In parole povere si paga esattamente cio' che lo strumento ha misurato.
Nn e' una differenza da poco.
ciao car.boni
 
x carb.oni :il contratto di manutenzione è di10 pagine + allegati,quindi ho riassunto il tutto.La manutenzione straordinaria è quella che oltre all'ordinaria viene comunque fatta ogni 1000 ore di funzionamento;
quella straordinaria non programmata in caso di guasti vari.Non mi sembra ci siano situazioni non coperte da garanzia.
x sulzer1 : io costruisco 50 appartamenti all'anno (sono un piccolo impresario) e se devo progettare e costruire una palazzina non perdo certo il sonno;ci sono mie amici che quando hanno costruito la loro casetta non hanno dormito per mesi.Questo non è il mio campo e sto cercando di capirci di più anche grazie a voi.Non è la DIA a spaventarmi.
x gordini : non mi sembra di essere tanto allodola. Ho sbagliato a digitare: chiaramente la manutenzione era 0.026 cent/kWh che moltiplicato per i 3.075.000 kWh dava appunto € 80.000,00.

Comunque fine settimana incontro i proprietari della ditta (che pare anche solida economicamente) e vediamo cosa salta fuori.Se sono solidi come dicono non avranno problemi a rilasciare qualche fidejussione.Mi hanno dato anche un elenco di impianti che hanno già fatto in modo che possa contattare i loro clienti per chiedere se sono soddisfatti del funzionamento della macchina.Questo mi sembra un atteggiamento serio. ciao
 
quote

---------
x gordini : non mi sembra di essere tanto allodola. Ho sbagliato a digitare: chiaramente la manutenzione era 0.026 cent/kWh che moltiplicato per i 3.075.000 kWh dava appunto € 80.000,00.

--------

Guarda che hai sbagliato correggendo.... 3 milioni e rotti per 2 cent e rotti fa 80.000 euro

probabilmente gordini ha visto male e il suo 0,020 si riferiva ad euro e non a cent.
in effetti faccio fatica a vedere un "all super acessoriato servizio per kwh" a 600 euro / anno come nel tuo caso :)

buona giornata!
 
guarda che tutti quelli che conosco lavorano con fidejussione assicurativa che è meglio della bancaria, secondo si ho sbagliato, mi viene sempre il sistena in dollaro dove si dice in cents riferito al dollaro, comunque un mega tutto full che non si può siamo sui 140000 anno e assicurazione sul mancato quadagno,percui ordinaria ho straordinaria non vi è differenza,solo i danni strutturali non si possono programmare
 
Scusate
ma a questo punto mi intrometto anchio.

Dunque il mio caso : offerta macchina con motore Man , capacita produttiva 420Kwh. E consumo circa 100 litri ora di olio di palma di tipo RDB. Questa realta senza produzione di caldo o freddo. Il tutto messo in una realta di altre 5 macchine piu o meno uguali, con personale compreso come da punto 1*
Contratto dell`olio di palma fissato per i primi tre anni al prezzo di 0,60 al litro, Il prezzo resterà fisso per un periodo massimo di 36 mesi
Trascorso tale periodo l’aumento massimo dell’olio sarà pari al 50% dell’aumento percepito dalla vendita dell’energia prodotta.
Il tutto al prezzo di 420.000 Euro + iva

Punto 1* Contratto di manutenzione ordinaria di 20.000 annuo, dove sono compresi mautenzioni mensile cambio filtro e quanto altro, ma solo piccole manutenzioni.
Senza garanzia nel motore e il terzo anni 65.000 Euro perche mi dicono, un`anno operativo circa 7900 ore quindi il terzo anno, potresti anche continuare ma per ragioni non solo di laceri ma piu economiche ( amicando le tasse ) e meglio cambiare il motore. Il personale compreso nel contratto di manutenzione

Addesso mi domando, dopo avere letto Sulzer e Gordini-Motori.
E una cosa che a del buon senso secondo voi, oppure dal momento che vivo in Russia pertanto in mezzo alla neve , che andia anchio a sciare, qui peraltro basta uscire di casa per sciare.
 
.......... Il tutto messo in una realta di altre 5 macchine piu o meno uguali, con personale compreso
.................
E una cosa che a del buon senso secondo voi, oppure dal momento che vivo in Russia pertanto in mezzo alla neve , che andia anchio a sciare, qui peraltro basta uscire di casa per sciare.



Ciao Italorusso,
c'e' qualche cosa che mi sfugge....... da quanto dici nn e' la prima macchina che vai ad installare, ma la 6°, e la prima domanda che salta alla mente e' " con le altre 5 come Ti sei regolato e come stanno andando?"
Capisci che la Tua contraddizione e' abbastanza forte ma puo' anche essere che ho capito male io.
ciao car.boni

PS lo sci di fondo e' molto piu' faticoso dello sci alpino.........
 
la biomassa animale

la biomassa animale

OK, signori vi voglio dire che abbiamo fatto le prove consumi con il motore gordini che gira con biomassa animale non chiedetemi la ricetta, ma siamo al di sotto del previsto , comunque in due mesi la macchina saprà palettizzata e riproveremo sulle 48H continue al massimo delle potenza estreeme e riferirò, ad ora siamo in torno ai 235G-KWH, SULZER CHE MI DICI SI Fà HO CHIACCHERIAMO, SALUTI A TUTTI :beer:ERA ORA :beer: :spettacolo:
 
guarda che tutti quelli che conosco lavorano con fidejussione assicurativa che è meglio della bancaria.

Di motori non so nulla..ma di fidejussioni si..ti assicuro che escutere una "assicurativa" fai una "fatica boia"..una bancaria seria, no..poi comunque le assicurative costano meno..e credo che come nei motori esista una relazione prezzo/qualità.

Marco
 